Grazie per le varie risposte. La domanda era sorta a seguito di un fatto che non ha interessato direttamente una linea elettrica in costruzione, ma un carico metallico sospeso da una gru sotto una linea elettrica in costruzione con i conduttori messi a terra. Mentre Il carico metallico sospeso dalla gru si avvicinava a una grossa struttura metallica posata a terra c'è stata una scarica tra il carico e la struttura. Niente di grave, ma nella discussione che ne è seguita l'origine della scarica è stata individuta nella linea elettrica sovrastante ipotizzata non messa efficacemente a terra e quindi caricatasi elettrostaticamente. Ma ovviamente la considerazione può essere fatta anche sul carico metallico appreso alla gru, nel qual caso è più probabile, anzi certo, che non sia stato collegato a terra. Ho posto la questione anche qui
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=351255 con risposte interessanti che fra l'altro secondo me portano a considerare in maniera più circostanziata la messa a terra di linee elettriche durante lavori, come per esempio nel già citato
http://incident-prevention.com/componen ... oyees.html , come anche a tenere senz'altro conto delle cariche elettrostatiche indotte su carichi dielettici sospesi da gru: in alcuni casi viene prescritta la messa a terra sia delle gru che dei carichi sospesi. di Tra l'altro ho scoperto, non lo sapevo, che in condizioni normali di aria secca esiste nell'atmosfera un gradiente elettrico verticale di 100 V/m rispetto a terra (se interessa, per esempio: Feynman, 2° vol., 9-1). Un saluto a tutti con questo link:
http://mappingignorance.org/2013/05/09/ ... wer-power/ .