Pagina 1 di 6
Campi elettromagnetici

Inviato:
5 set 2013, 15:19
da arabino1983
Buonasera, per un supermercato che viene costruito all'interno di un palazzo adibito a condominio, verrà installata una cabina elettrica ricavata all'interno del fabbricato stesso. Quindi, locale enel, contatori e locale trasformazione.
Sopra la cabina enel (non sopra la trasformazione) c'è un appartamento.
Per quanto riguarda l'esposizione ai campi elettrici e magnetici, come devo fare a calcolare che chi sta nell'appartamento nn sia sottoposto a quanto dettato da Legge 22/02/2001 n. 36, dal DPCM 8/7/03 e dal DM 29-05-2008? grazie
Re: campi elettromagnetici

Inviato:
5 set 2013, 15:31
da rosino
Hai una bella gatta tra le mani.
Il solo fatto di avere una cabina enel sotto ad un appartamento di questi tempi non è il massimo.
Praticamente sei fuori già con le distanza di prima approssimazione.
Io non sono un esperto nel settore ma l'unica soluzione che vedo è una schermatura elettromagnetica a doc; ci sono delle ditte del settore che ti danno supporto anche per i calcoli.
Naturalmente a lavoro fatto andranno fatte anche delle misure in loco.
Re: campi elettromagnetici

Inviato:
5 set 2013, 15:38
da arabino1983
Ma non ho la trasformazione li dentro.
Ho ugualmente campi magnetici elevati?
Re: campi elettromagnetici

Inviato:
5 set 2013, 15:52
da rosino
Hai sempre il trasformatore dentro.
E' quello la rogna principale assieme alle dorsali che partono
Re: campi elettromagnetici

Inviato:
5 set 2013, 16:16
da arabino1983
no il trasformatore è in una zona che non confina con nessun condomino
Re: campi elettromagnetici

Inviato:
5 set 2013, 16:39
da rosino
arabino1983 ha scritto:Sopra la cabina enel (non sopra la trasformazione) c'è un appartamento.
Mi sono un po' perso.
Cosa intendi per cabina Enel?
Re: campi elettromagnetici

Inviato:
5 set 2013, 16:50
da Giovepluvio
rosino ha scritto:Praticamente sei fuori già con le distanza di prima approssimazione.
Dovrei andare a scartabellare un po' perché non ricordo esattamente ma, di solito, l'ingombro della cabina stessa è già più che sufficiente per essere oltre i limiti "pericolosi" (sulla cui pericolosità poi ci sarebbe parecchio da discutere).
Chiarisci la questione del trasformatore che poi eventualmente andiamo a recuperare dati più precisi.
Re: campi elettromagnetici

Inviato:
5 set 2013, 16:52
da crit
Se non ce trasformazione ma solamente la MT il campo magnatico è piuttosto basso ma:
- devi comunque fare la valutazione e valutare il rispetto dei 3uT
- sei sicuro che un giorno Enel non metta un trafo nella propria cabina per alimentare utenze BT?
Re: campi elettromagnetici

Inviato:
5 set 2013, 17:28
da rosino
Altra questione non di poco conto...
attento a non avere un eventuale trasformatore sotto ad una camera da letto.
Tralasciando il discorso campi elettromagnetici anche quello del rumore è da valutare molto attentamente.
Re: campi elettromagnetici

Inviato:
5 set 2013, 17:33
da arabino1983
rosino ha scritto:Mi sono un po' perso.
Cosa intendi per cabina Enel?
E' la cabina di consegna di enel dove da disegno non c'è traformatore ma solo la cella.
il mio trasformatore è in un altro luogo.
crit ha scritto:Se non ce trasformazione ma solamente la MT il campo magnatico è piuttosto basso ma:
- devi comunque fare la valutazione e valutare il rispetto dei 3uT
- sei sicuro che un giorno Enel non metta un trafo nella propria cabina per alimentare utenze BT?
Grazie crit.
Come si fa a fare la valutazione?