Pagina 1 di 1
Documentazione di progetto

Inviato:
6 set 2013, 15:53
da charman
Ragazzi, volevo chiedervi una cosa. Il DM37/02 e la CEI0-2 mi sembrano in contrapposizione. Infatti il primo dice che il progetto deve contenere almeno lo schema elettrico, le planimetria ed una relazione.
La CEI invece richiede tutta una serie di documenti specifici (relazione generale, specialistica, computo metrico,..
Chi ha ragione?
Re: Documentazione di progetto

Inviato:
6 set 2013, 15:55
da Giovepluvio
La CEI 0-2 prevede diversi casi a seconda del "livello" di progetto.
Trattasi comunque di una guida.
Re: Documentazione di progetto

Inviato:
6 set 2013, 15:56
da rosino
Il DM non ti dice i contenuti dello schema, relazione ec.... il CEI si
Re: Documentazione di progetto

Inviato:
6 set 2013, 16:32
da KOTOR89
Infatti il D.M. dice "deve contenere ALMENO".

Re: Documentazione di progetto

Inviato:
6 set 2013, 18:55
da sebago
Occhio a leggere per bene tutto:
il DM 37/08, all'art. 5 comma 3, così recita:
I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell’arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte
Pertanto la Guida CEI 0-2 (Guida alla Documentazione di Progetto) non è un orpello qualsiasi ma una vera e propria indicazione legislativa da prendere in seria considerazione. Nel caso di contestazioni, poter dimostrare di averla seguita consente di affermare di aver rispettato - a livello documentale - la regola dell'arte. Sul contenuto degli elaborati, naturalmente, è decisiva la regola dell'arte rappresentata dalla Norma.
Se qualcuno fa un "progetto" costituito da due schemini e scritto su carta da formaggio poi non si deve lamentare se...
Saluti
Re: Documentazione di progetto

Inviato:
6 set 2013, 20:05
da rosino
Direi che meglio di così non si poteva esprimere il concetto
Re: Documentazione di progetto

Inviato:
6 set 2013, 20:22
da charman
rosino ha scritto:Direi che meglio di così non si poteva esprimere il concetto
Computo metrico e computo metrico estimativo, capitolato d'appalto per un lavoro privato?
Re: Documentazione di progetto

Inviato:
7 set 2013, 8:52
da sebago
charman ha scritto:Computo metrico e computo metrico estimativo, capitolato d'appalto per un lavoro privato?
Why not? Non di rado capita che proprio l'assenza di questi documenti sia causa di sgradevoli contestazioni e del dissolversi di grandi amicizie (committente e installatore).
Re: Documentazione di progetto

Inviato:
7 set 2013, 12:35
da rosino
charman ha scritto:Computo metrico e computo metrico estimativo, capitolato d'appalto per un lavoro privato?
Se non fanno parte dell'incarico non li fai
Re: Documentazione di progetto

Inviato:
8 set 2013, 9:52
da Serafino
Distinguiamo
Sei un'azienda che deve realizzare il progetto del pollaio della signora Maria (impianto al di sotto dei limiti di intervento di un professionista abilitato). Almeno quanto descritto nel DM 37/08 deve esserci, meglio se rispetti le prerogative della Guida CEI
Sei sempre l'azienda del primo caso ma devi realizzare l'impianto elettrico di una abitazione o di un negozio anche in questo caso con caratteristiche tali da essere al di sotto dei limiti di intervento di un professionista abilitato: direi che seguire le indicazioni della guida CEI è qualcosa di molto vicino ad un dovere
Sei un professionista che eseguo un progetto: CEI per tutta la vita
Il DM 37/08 dice che è il resp tecnico dell'azienda installatrice ad eseguire il progetto in certuni casi, proprio perché questo signore dovrebbe avere conoscenze e competenze tecniche da permettergli di fare le scelte corrette e di passare le informazioni necessarie e sufficienti a coloro che (suoi colleghi) eseguiranno il lavoro materialmente. Di conseguenza se mettere la luce nel pollaio è un lavoro semplice semplice in cui bastano poche informazioni, impianti più complessi necessitano di molte informazioni e la guida cei ti indica come esporle nel modo più corretto possibile, anche in relazione al fatto che, un bel giorno, qualcuno potrebbe dover fare delle manutenzioni sugli impianti realizzati....