Pagina 1 di 3

Impianti di terra separati o uniti?

MessaggioInviato: 7 set 2013, 20:59
da Marcosilve95
Salve,
oggi mi è venuto un dubbio: 2 case A e B con ognuna il suo contatore e il suo impianto separato. Ho prelevato fase e neutro da B e ho alimentato l'autoclave (che porta acqua a tutte le 2 case) e una lavatrice nella casa A usando l'impianto di terra di A. Mi chiedo: devo unire i 2 impianti di terra o li lascio separati?
Grazie

Re: Impianti di terra separati o uniti?

MessaggioInviato: 7 set 2013, 21:26
da Marcosilve95
Posso unirli interrando una corda di acciaio zincato tra i dispersori?

Re: Impianti di terra separati o uniti?

MessaggioInviato: 7 set 2013, 21:38
da alessandro87
quali rischi si corrono invece lasciando separati i due impianti di terra?

Re: Impianti di terra separati o uniti?

MessaggioInviato: 8 set 2013, 8:08
da attilio
Il rischio e` quello di potere entrare in contatto con masse e/o masse estranee a diverso potenziale tra loro, non garantendo la tensione limite di contatto.

Re: Impianti di terra separati o uniti?

MessaggioInviato: 8 set 2013, 9:22
da econom
Buona domenica,
Attilio ha scritto:Il rischio e` quello di potere entrare in contatto con masse e/o masse estranee a diverso potenziale tra loro, non garantendo la tensione limite di contatto.


se i dispositivi di B non funzionano o non c'entra nulla?
Grazie.

Re: Impianti di terra separati o uniti?

MessaggioInviato: 8 set 2013, 10:35
da stefanob70
econom ha scritto:se i dispositivi di B non funzionano o non c'entra nulla?


Attilio ti ha gia' fornito una risposta esaustiva.
A prescindere se i dispositivi funzionano o no,le Masse devono essere equipotenziali.

Re: Impianti di terra separati o uniti?

MessaggioInviato: 8 set 2013, 12:44
da paolo a m
Marcosilve95 ha scritto:Posso unirli interrando una corda di acciaio zincato tra i dispersori?


occorre precisare che la versione vigente della CEI 64-8 non contempla più la corda in acciaio zincato. La tabella 54.1 della norma prevede il tondo in acciaio zincato che deve avere un diametro minimo di 10 mm.

Re: Impianti di terra separati o uniti?

MessaggioInviato: 8 set 2013, 19:06
da elettrosiculo
Attilio ha scritto:Il rischio e` quello di potere entrare in contatto con masse e/o masse estranee a diverso potenziale tra loro, non garantendo la tensione limite di contatto.


Unire i due impianti di terra in questo caso è solo frutto di una valutazione devi fare calcolando quale possa essere il rischio che si entri a contatto con masse a diverso potenziale.

Scusate ma tubi dell' autoclave sono in multistrato?

Re: Impianti di terra separati o uniti?

MessaggioInviato: 8 set 2013, 19:13
da Mike
Se sono due abitazioni separate i due impianti di terra possono essere separati. Il collegamento equipotenziale principale della tubazione (se metallica, dubito, sarà in polietilene) idrica dell'autoclave in comune risolve il problema.

Re: Impianti di terra separati o uniti?

MessaggioInviato: 9 set 2013, 8:42
da Marcosilve95
Ma il collegamento EQP della tubazione dove è fatto solitamente? perché non vedo nessun collare alla tubazione metallica dell'autoclave.... Posso provare anche con il tester per verificare che sia collegato a terra?