impianto di terra per impianto fotovoltaico

MessaggioInviato: 22 feb 2007, 14:53
da ing_ste
Salve a tutti,
vorrei avere una delucidazione su una annosa questione:
come e se predisporre un impianto di terra per un impianto fotovoltaico su copertura.
Se l'edificio è protetto da un LPS esterno, sono d'accordo di collegare tutte le masse metalliche alle calate.
Ma in caso di assenza di LPS come bisogna comportarsi? Prevedere calate verso eventuali nuovi pozzetti di terra?

MessaggioInviato: 22 feb 2007, 16:14
da studiocampo
Nel caso non vi sia un lps dovresti fare i calcoli con la cei 81-10 w vedere se risulta autoprotetto

MessaggioInviato: 22 feb 2007, 17:25
da ing_ste
Senza entrare nella norma 81-10, posso fare un semplice calcolo con l'appendice G della CEI 81-1 "procedura semplificata per la scelta delle misure di protezione" ?

MessaggioInviato: 22 feb 2007, 22:03
da Mike
ing_ste ha scritto:Senza entrare nella norma 81-10, posso fare un semplice calcolo con l'appendice G della CEI 81-1 "procedura semplificata per la scelta delle misure di protezione" ?


No perché è abrogata.

MessaggioInviato: 23 feb 2007, 10:00
da studiocampo
La norma 81-1 e' definitivamente abbrogata a partire dal 01-02-2007.
Nel periodo di transizione fra la vecchia e la nuova norma, poteva essere usata solo per strutture esistenti gia' con lps.