MessaggioInviato: 10 set 2013, 0:19
da perrico
Salve ho un quesito da porvi:

Nella normativa di cui al titolo, é indicato in maniera chiara che la portata dei cavi in MT é calcolata per cavi in rame di sezione fino a 300 mmq; la ditta vuole posare, per motivi ben ovvi, un cavo da 500 mmq, ma la portata non è tabellata.

Ritengo che, nonostante sia indicata nel catalogo dei costruttori dei cavi in MT, la portata dei cavi fino a 600 mmq, non sia molto ortodosso posare un cavo la cui portata non rientra nella tabella di cui all"oggetto in quanto non é un valore desunto dalle tabelle normative a cui sia il progettista e la ditta devono fare necessariamente riferimento, in quanto in caso di contenzioso penso che la pagina del catalogo del costruttore valga ben poco,

Voi cosa ne pensate ?

Re: CAVI MT CEI UNEL 35027

MessaggioInviato: 10 set 2013, 0:24
da rosino
Non penso che il costruttore di un simile cavo dichiari portate a caso.
Tu dovrai piuttosto verificare a quale condizioni dichiara la portata ed applicare se necessario opportuni coefficienti di riduzione.
In caso di contenzioso la tabella del costruttore vale sicuramente.

Re: Cavi MT: CEI UNEL 35027

MessaggioInviato: 10 set 2013, 10:23
da Giovepluvio
perrico ha scritto:Ritengo che, nonostante sia indicata nel catalogo dei costruttori dei cavi in MT, la portata dei cavi fino a 600 mmq, non sia molto ortodosso posare un cavo la cui portata non rientra nella tabella di cui all"oggetto in quanto non é un valore desunto dalle tabelle normative a cui sia il progettista e la ditta devono fare necessariamente riferimento,


Le tabelle delle norme da cosa pensi siano desunte?
Le indicazioni del costruttore sono ovviamente valide.

Re: Cavi MT: CEI UNEL 35027

MessaggioInviato: 10 set 2013, 10:49
da p.errico
Ciao,

se è come dici tu sono desunte dai costruttori, perché non le hanno inserite ? è lo stesso discorso della presa trivalente (UNEL+bipasso10/16A +presa 10A) che pur essendo prodotte dai vari costruttori non sono accettate dalle Norme.

Re: Cavi MT: CEI UNEL 35027

MessaggioInviato: 10 set 2013, 10:53
da rosino
Non vedo il problema con il cavo.
Comunque puoi sempre metterne due o più in parallelo

Re: Cavi MT: CEI UNEL 35027

MessaggioInviato: 10 set 2013, 10:59
da Giovepluvio
Probabilmente perché di cavi MT da 600 mmq di sezione non se ne usano poi così tanti... ;-)

Per curiosità: di che installazione stiamo parlando?