Sì, esattamente come un generatore sincrono a eccitazione separata.
Negli istanti iniziali del transitorio di corto circuito potresti approssimare la forza elettromotrice come

Dove V0 e I0 sono tensione e corrente pre guasto, R è la resistenza di statore e X'' è la reattanza subtransitoria del generatore.
Attenzione che questo modello vale approssimativamente SOLO per gli istanti iniziali, in quanto come immagino che tu sappia, in realtà la corrente erogata da un generatore sincrono in c.c. è caratterizzata da un intervallo subtransitorio, uno transitorio, e uno di regime.
E in quei casi non ti saprei dire quanto vale la forza elettromotrice, credo che avresti bisogno di fare analisi con modelli dinamici.