Pagina 1 di 1

Affermazione su avanquadro

MessaggioInviato: 20 set 2013, 15:54
da demerzel
Tempo fa trovai questa affermazione su di un forum

"La norma CEI 64-8 parag. 473 e relativo commento, prevede, solo per i
contatori centralizzati, che si possa omettere la protezione dal
cortocircuito a monte se si soddisfano tutte condizioni previste.

Pertanto NON è vietato utilizzare il contatore Enel come dispositivo
di protezione dal cortocircuito e sezionamento a patto siano
soddisfatte le condizioni:
a) accessibilità dell'interruttore automatico dell'Ente distributore e
conformità dello stesso alla sezione 434;
b) Il centralino dell'appartamento deve proteggere dalle sovracorrenti
il montante;
c) il montante deve essere realizzato in modo da ridurre al minimo il
rischio del cortocircuito.

Attenzione, si parla di MONTANTE e non di dispositivi. Per cui se sul
centralino a valle è stato installato il classico differenziale puro o
un sezionatore, questi DEVONO essere protetti a monte dal cortocircuito
e per questi dispositivi la "deroga" non c'è...."

Alla luce delle recenti modifiche, è un'affermazione ancora valida?
Grazie.

Re: Affermazione su avanquadro

MessaggioInviato: 20 set 2013, 16:29
da demerzel
Ok la parte del differenziale, d'accordo. Ma il resto è valido?

Re: Affermazione su avanquadro

MessaggioInviato: 20 set 2013, 16:34
da Mike
Adesso devi rifarti alla CEI 0-21, che in sostanza non sposta nulla.

Re: Affermazione su avanquadro

MessaggioInviato: 20 set 2013, 16:41
da demerzel
Tutto chiaro.
Grazie.

Re: Affermazione su avanquadro

MessaggioInviato: 20 set 2013, 18:36
da attilio
Ai fini della limitazione del prelievo di energia e` ininfluente che l'interruttore di manovra sia un automatico o un sezionatore, lo sgancio avviene per mezzo di un solenoide (bobina di sgancio) comandato dall'elettronica di bordo.

Re: Affermazione su avanquadro

MessaggioInviato: 21 set 2013, 0:09
da alex90
A mio modesto parere non farei mai affidamento all'interruttore del contatore, che poi per alcuni modelli non è nemmeno un magnetotermico C63 ma un sezionatore chint fasullo di 5 euro.
Ne ho visto personalmente uno spegnersi (era sparita la scritta L1 sul display) a causa di un corto circuito nell'impianto mentre i cavi si stavano sciogliendo!
Magari era proprio lui difettoso ma potrebbero anche essere tutti cosi comunque io non mi fido.
Una coppia di fusibili subito sotto il contatore è un ottima ed economica soluzione per proteggere la linea che va fino al quadro generale e sicuramente meglio di niente.

Re: Affermazione su avanquadro

MessaggioInviato: 22 set 2013, 0:40
da MassimoB
Mike ha scritto:Adesso devi rifarti alla CEI 0-21, che in sostanza non sposta nulla.

Credo che non vi sia da aggiungere altro O_/