Pagina 1 di 1

Modello elettrico-geometrico

Inviato: 21 set 2013, 12:49
da losetofox
Sera e complimenti x il portale, ho un quesito: nella CEI EN 62305 viene definito il 'modello elettrico-geometrico' tramite la formula r=10*I^0.65 dove praticamente nel caso di una scarica da 200kA ottengo da un raggio di circa 300 m, ma il raggio della sfera mi viene anche definito per un LPS I di 20 m. Chi può spiegarmi la differenza di tali curvature ?
Grazie

Re: Modello elettrico-geometrico

Inviato: 21 set 2013, 13:58
da fpalone
Salve Foto Utentelosetofox,
il valore di 20 m relativo per il LPL 1 consente di intercettare fulmini con una corrente minima di 3 kA (vedi tabella 3 della EN 62305-1 ed 2011) :
r=10 \cdot 3^{0.65} = 20 m.
Infatti, secondo il modello elettro-geometrico, è più difficile intercettare fulmini "piccoli" piuttosto che grandi.
Il raggio della sfera rotolante e di conseguenza il lato delle maglie dell'LPS dipendono dalla minima corrente di fulmine che si vuole intercettare e non dalla massima.
Quindi non c'è contraddizione tra il valore di 200 kA (corrente massima di dimensionamento) ed il raggio di 20 m previsti per il livello di protezione LPL I.

Re: Modello elettrico-geometrico

Inviato: 21 set 2013, 14:20
da RenzoDF
Giusto un riferimento sul tema, per i più curiosi

http://www.dehn.it/pdf/blitzplaner_it/B ... olo_05.pdf

da
http://www.dehn.it/it/service/downloads/bpl.shtml

E un'interessante esempio applicativo ad un famoso "palazzo", dove i fulmini dovrebbero essere lasciati cadere ... e che le "sfere" le fa rotolare davvero. :mrgreen:

http://labduee.ing.uniroma1.it/attivita ... %20LPS.pdf

Anche
http://www.dieet.unipa.it/mangione/Dispensa.pdf
http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12605173/index.pdf

Re: Modello elettrico-geometrico

Inviato: 21 set 2013, 15:54
da losetofox
Siete a dir poco eccezionali, Grazie :shock: