Messa a terra condominio

Inviato:
25 set 2013, 23:47
da driano52
Salve
Qualè la sezione della montante di terra da adottare per un condominio di 5 piani
tutti con potenza contrattuale 3 kW
Grazie
Re: messa a terra condominio

Inviato:
26 set 2013, 0:41
da rosino
Di fatto è un conduttore di protezione quindi puoi dimensionarlo secondo le normali regole. Stessa sezione dei singoli montanti fino a 16 mmq che dubito supererai.
A livello pratico visto che possono esservi nei singoli appartamenti collegamenti EQP anche per il montante non metterei meno di 6 mmq.
Ricordati che il tratto di conduttore di protezione al quale vanno collegati i conduttori di protezione delle singole unità immobiliari, o parti di impianto utilizzatore, può essere unico per un gruppo di montanti: in questo caso si raccomanda che esso abbia un proprio tubo di protezione, cassette di derivazione (ed eventualmente di ammarro) esclusive ed individuabili, e che per tale conduttore la connessione alle singole derivazioni sia possibile senza interruzione della sua continuità elettrica.
Re: messa a terra condominio

Inviato:
26 set 2013, 2:21
da 6367
rosino ha scritto:anche per il montante non metterei meno di 6 mmq.
eh, be', direi anche io

Re: messa a terra condominio

Inviato:
26 set 2013, 17:55
da attilio
rosino ha scritto:e che per tale conduttore la connessione alle singole derivazioni sia possibile senza interruzione della sua continuità elettrica
Per esempio servendosi di appositi morsetti a mantello piuttosto che di
cappucci passanti visti in altra discussione del forum

Re: messa a terra condominio

Inviato:
26 set 2013, 20:17
da driano52
come mai nei condomini si trovano terre da 10 mm e addirittura 16 come montanti???
Re: messa a terra condominio

Inviato:
26 set 2013, 20:27
da attilio
Se non si vogliono fare calcoli specifici, vale la regola che il conduttore di protezione deve essere di sezione pari a quello di fase, nel caso di PE comune a più utenze, al conduttore di fase di sezione maggiore, fino alla misura di 16 mm², oltre la quale si può assumere la sezione del PE pari a Sfase/2, arrotondata alla misura commerciale superiore disponibile.
Ora, e' plausibile che 10 mm² (piuttosto che 16 mm²) potrebbe essere la sezione di un montante per un appartamento con potenza impegnata di 6 kW, ma in casi (rari) potremmo anche vedere montanti 2x16 mm², in questo caso, la montante PE e' già idonea senza ricorrere a calcoli.