Pagina 1 di 2

Modifica imp. elettrico studio dentistico e documentazione

MessaggioInviato: 26 set 2013, 9:57
da Kap
Buongiorno a tutti, sto facendo il progetto di uno studio dentistico che deve fare dei lavori all'impianto elettrico.
Oltre alla dichiarazione di conformità con i relativi allegati, il progetto con relativi allegati, piano di manutenzione e verifiche periodiche, secondo voi quali altri documenti devo preparare per mettere in regola lo studio dentistico?

Grazie e buona giornata.

Re: Modifica imp. elettrico studio dentistico e documentazio

MessaggioInviato: 26 set 2013, 10:03
da rosino
Mi pare hai inserito tutto

Re: Modifica imp. elettrico studio dentistico e documentazio

MessaggioInviato: 26 set 2013, 13:28
da marco61
Dipend che tipo di lavori si stanno facendo, se è una riclassificazione dei locali uso medico mancherebbe:
- planimetria con classificazione dei locali con firma del Direttore sanitario
- Fascicolo delle verifiche iniziali

Re: Modifica imp. elettrico studio dentistico e documentazio

MessaggioInviato: 26 set 2013, 13:41
da rosino
Diciamo che la classificazione fa parte del progetto. Da buon progettista ti farai fare una dichiarazione in merito dal responsabile dell'attività alias direttore sanitario.
Circa le verifiche iniziali... non sono del tutto concorde, non ne vedo una gran utilità.
Se ci spieghi meglio il tipo di intervento sicuramente ne usciranno risposte migliori :-)

Re: Modifica imp. elettrico studio dentistico e documentazio

MessaggioInviato: 26 set 2013, 14:50
da marco61
rosino ha scritto:Circa le verifiche iniziali... non sono del tutto concorde, non ne vedo una gran utilità

dipende sempre dal tipo di intervento, se è una riclassificazione da 64-4 a 64-8/710 con sostituzione differenziali e collegamento ai nodi EQP delle masse, le verifiche iniziali sono richieste.

Re: Modifica imp. elettrico studio dentistico e documentazio

MessaggioInviato: 26 set 2013, 14:50
da Kap
La modifica dell'impianto è la seguente:
- Rifacimento quadro elettrico (gli interruttori erano super vecchi, i differenziali non scattavano).
- Installazione dei nodi euipotenziali (totalmente assenti :shock: )
- Installazione gruppi presa con linee dedicate alle apparecchiature elettromedicali.
- Sostituzione plafoniere di emergenza.

Lo studio non aveva un progetto, niente proprio, quindi ho rifatto tutto.

Re: Modifica imp. elettrico studio dentistico e documentazio

MessaggioInviato: 26 set 2013, 14:58
da rosino
marco61 chiedo perdono, come verifiche iniziali pensavo a qualche documentazione già presente nelle studio medico, mentre se non ho capito male parli delle verifiche strumentali (ed aggiungo pure esame a vista) da fare una volta terminati i lavori e da allegare alla dichiarazione di conformità.
Io le faccio inserire sempre se mi chiedono di seguire anche la dichiarazione di conformità, indipendentemente dalla tipologia di ambiente, quindi le devo per scontate.

Per kap:
ricordati anche la dichiarazione CE del quadro

Re: Modifica imp. elettrico studio dentistico e documentazio

MessaggioInviato: 26 set 2013, 15:05
da marco61
Quindi è in tutto e per tutto un nuovo impianto, realizzato in base alla 64-8/710.

rosino ha scritto:mentre se non ho capito male parli delle verifiche strumentali


Si sono le verifiche strumentali previste all'art. Verifiche iniziali della 64-8/710.
La classificazione dei locali va vidimata dal Direttore Sanitario che non sempre coincide con la figura del Responsabile Legale.
Inoltre se c'è la presenza di personale dipendente è meglio comunicare al D.L. l'obbligo del DPR 462/01

Re: Modifica imp. elettrico studio dentistico e documentazio

MessaggioInviato: 26 set 2013, 19:23
da CGIUSEPPE61
marco61 ha scritto:Inoltre se c'è la presenza di personale dipendente è meglio comunicare al D.L. l'obbligo del DPR 462/01


A prescindere dal dipendente , se non ricordo male trattasi di luogo ad uso medico , quindi con obbligo di denuncia dell'impianto di terra. Se sbaglio mi " corrigerete ".

Saluti

Re: Modifica imp. elettrico studio dentistico e documentazio

MessaggioInviato: 27 set 2013, 8:18
da marco61
Il DPR 462 parla di datore di lavoro, se non c'è personale dipendente o assimilato non c'è l'obbligo di denuncia dell'impianto di terra.
Diverso per le verifiche periodiche ai sensi della 64-8/710, quelle sono sempre da fare.