Differenziale che salta solo a "freddo"

MessaggioInviato: 27 set 2013, 15:07
da ilminimalista
Salve a tutti! Sono uno studente a cui piace visitare i cantieri che vedere concretamente ciò che studio sui libri. Oggi sono stato in un cantiere in cui gli operai erano alla ricerca di un guasto su un impianto di pubblica illuminazione realizzato a led. Quello che succede è abbastanza particolare: nell'impianto a freddo, cioè dopo che è stata tolta tensione per un periodo abbastanza lungo, si verifica lo scatto della protezione differenziale, mentre se si dà tensione con differenziale disinserito e si attende un po' la protezione differenziale non salta più. Da che cosa può dipendere questo fenomeno? Se vi fosse un elemento in dispersione la protezione differenziale non dovrebbe scattare sempre e comunque?

Re: Differenziale che salta solo a "freddo"

MessaggioInviato: 27 set 2013, 15:25
da mir
ilminimalista ha scritto: un impianto di pubblica illuminazione realizzato a led.

fra i diodi led e la tensione di alimentazione di rete, ci sono gli alimentatori ... ;-)

Re: Differenziale che salta solo a "freddo"

MessaggioInviato: 27 set 2013, 16:19
da ilminimalista
è la prima cosa che ho pensato...ma se l'apparecchio è in classe II come può l'alimentatore disperdere verso terra?

Re: Differenziale che salta solo a "freddo"

MessaggioInviato: 27 set 2013, 17:32
da mir
ilminimalista ha scritto:..se l'apparecchio è in classe II ..

eh già, se...
io credo che una verifica andrebbe eseguita dapprima sul tipo/potenza complessiva del carico che si sta alimentando, considerando che dispositivi di alimentazionen tipo switching hanno comunque una loro dispersione minima (filtri di rete RFI ed EMI), e che sono anche fonte di disturbi (spike) che alcuni tipi di int.differenziali non gradiscono molto ... quindi un'accurata valutazione dell'impianto potrebbe fornire qualche indicazione.

Re: Differenziale che salta solo a "freddo"

MessaggioInviato: 27 set 2013, 18:00
da claudiocedrone
:-) Se ho interpretato bene ciò che hai scritto (da come lo hai scritto sembrerebbe che il differenziale scatta... a circuiti spenti :mrgreen: ) straquoto Foto Utentemir; parrebbe proprio
un problema dovuto ai transitori in accensione. O_/

Re: Differenziale che salta solo a "freddo"

MessaggioInviato: 27 set 2013, 18:14
da Candy
mentre se si dà tensione con differenziale disinserito

Ma siamo sicuri?
Prima di discutere oltre, sarebbe il caso di capire questo passaggio, ovvero, capire esattamente con quali passaggi viene ripristinata tensione.

Re: Differenziale che salta solo a "freddo"

MessaggioInviato: 27 set 2013, 18:34
da attilio
Infatti, scritta cosi sembra che il differenziale sia in parallelo al circuito.
Curiosita`, parli di illuminazione pubblica, sai a quanto era regolata la corrente differenziale dell'interruttore?

PS: io pensavo che neanche li utilizzassero i differenziali! :?

Re: Differenziale che salta solo a "freddo"

MessaggioInviato: 27 set 2013, 18:40
da Pierluigi2002
ilminimalista ha scritto:ma se l'apparecchio è in classe II...



Classe isolamento II, perché il differenziale ?

Re: Differenziale che salta solo a "freddo"

MessaggioInviato: 27 set 2013, 18:50
da ilminimalista
Scusate la parte del differenziale disinserito non c'entra niente e mi rendo conto che mi sono spiegato malissimo. Praticamente se staccano il generale e aspetto un tempo abbastanza lungo quando riattaccano scatta la protezione differenziale. Se al contrario staccano e riattaccano entro poco tempo non si ha l'intervento del differenziale.

Per Foto Utenteattilio la corrente differenziale è tarata a 0,5 A ( ?% ) ma il fenomeno si ripete identico anche tarando l'interruttore a 1A o 30mA

Re: Differenziale che salta solo a "freddo"

MessaggioInviato: 27 set 2013, 18:55
da ilminimalista
Foto UtentePierluigi2002 potrei dire una cavolata dato che non sono un professionista, ma credo che il differenziale sia stato previsto in quanto il palo è in ferro e forse anche il cavo (che non ricordo che tipo è) non è classe II.