Dimensionamento magnetotermico

Inviato:
25 feb 2007, 19:07
da luca4600
Salve a tutti, avrei da porvi una domanda:
Dovendo passare dal contratto enel da 3 kW a 4,5-5 kW, posso lasciare il magnetotermico che ho installato con l'impianto da 3 kW o devo cambiarlo ?
Vi ringrazio per la risposta


Inviato:
25 feb 2007, 20:02
da gsabino
caratteristiche? non le hai specificate
...
comunque un magneto-termico da 25A, curva C, 4.5kA possa andar bene...

Inviato:
25 feb 2007, 21:00
da ivano
la questione non e' solo relativa al magnetotermico, ma a tutto l'impianto.
andranno riviste le sezioni dei fili per portare la maggiore corrente
che passa da 16 a 20 o poco piu' amper.
sostituire il magnetotermico e lasciare il resto potrebbe creare situazioni di pericolo.
ivano65

Inviato:
25 feb 2007, 21:17
da gsabino
riguardo alle sezioni una montante da 6mmq è più che sufficiente considerando i 25A relativi alla potenza max di 5kW.

Inviato:
26 feb 2007, 18:37
da luca4600
Ciao, vi ringrazio per le risposte. A me sembra che utilizzare conduttori da 6 mmq per il circuito di forza come ha detto gsabino sia un po eccessivo. Ditemi se sbaglio.

Inviato:
26 feb 2007, 19:12
da gsabino
che sezione hai considerato?

Inviato:
27 feb 2007, 20:13
da luca4600
Ciao, oggi ho consultato delle tabelle e io non essendo un elettricista non sapevo che per 25 A si utilizzassero sezioni così grosse; tuttavia ti chiedo scusa gsabino avevi ragione tu !!!! bisogna utillizare cavo da 6 mmq.
Per la terra che sezioni devo usare ?

Inviato:
28 feb 2007, 8:38
da studiocampo
luca4600 ha scritto:C!!!! bisogna utillizare cavo da 6 mmq.
Per la terra che sezioni devo usare ?
Il cavi PE deve avere una sezione uguale a qualla di fase (almeno per le sezioni del tuo caso).

Inviato:
28 feb 2007, 22:02
da luca4600
Vi ringrazio per le risposte. Grazie a tutti
Dimensionamento impinanto elettrico x forniture da 4.5KW

Inviato:
28 feb 2007, 22:25
da elettro
In linea di massima un impianto a norma per i 3.3 kW..dovrebbe potere lavorare anche con un carico da 4.5Kw...
Bisogna considerare che la linea principale dovrà sostenere una corrente nominale di 20A.....
Io nel mio impianto ho una linea generale con sezione da 10mm
L'Enel comunque lascia la linea da 6mm....