Pagina 1 di 1

Il differenziale sul contatore

MessaggioInviato: 1 ott 2013, 17:37
da Duracell
Salve, periodicamente mi pongono la domanda se ci vuole il differenziale a valle del contatore posto nel piano cantinato di un condominio per la linea che alimenta un appartamento sapendo che nel quadretto all'interno dell'appartamento ci sono già quello luce e fm. Continuano a volerlo mettere perché la linea in cordina (N07VK) corre nel montante assieme a quella degli altri appartamenti, io continuo a dire di non metterlo perché non vedo masse lungo il percorso tantomeno il centralino dell'appart. che è in plastica, ma non vorrei mi fosse sfuggito qualche cosa, ke dite???
saluti

Re: Il differenziale sul contatore

MessaggioInviato: 1 ott 2013, 17:55
da rosino
Duracell ha scritto:...Continuano a volerlo mettere perché la linea in cordina (N07VK) corre nel montante assieme a quella degli altri appartamenti...


Se lo fa per tutto il percorso allora il montante non rispetta le raccomandazioni di cui al punto 520.1 della 64-8 (per la precisione il commento).
Mi sa che il differenziale lo mettono per quello eh eh.... e manco selettivo :shock:

Re: Il differenziale sul contatore

MessaggioInviato: 1 ott 2013, 18:04
da Duracell
Generalmente sugli impianti un po datati si trova quella soluzione di montanti, però ritorno al mio pensiero che il differenziale non serva a una mazza :ok: :D

Re: Il differenziale sul contatore

MessaggioInviato: 1 ott 2013, 18:06
da rosino
Concordo con te;
Tuttavia lo trovo spesso in gruppi di consegna condominiali ove i montanti non rispettano quanto consigliato.
Lo metteranno per compensazione

Re: Il differenziale sul contatore

MessaggioInviato: 1 ott 2013, 18:13
da Duracell
Si si l'hanno sempre visto fare e quindi continuano a farlo finché morte non li separi..................
:-P :-P :-P :-P

Re: Il differenziale sul contatore

MessaggioInviato: 1 ott 2013, 19:19
da attilio
Foto UtenteDuracell ha scritto:Continuano a volerlo mettere perché la linea in cordina (N07VK) corre nel montante assieme a quella degli altri appartamenti

Che vuol dire che corre nel montante? Intendi dire che piu montanti transitano nello stesso tubo?
Perche` se ogni montante (N07V-K) ha un suo tubo, non ci vedo alcun problema.

Re: Il differenziale sul contatore

MessaggioInviato: 2 ott 2013, 12:08
da Duracell
Esatto più montanti nel medesimo tubo :ok:

Re: Il differenziale sul contatore

MessaggioInviato: 2 ott 2013, 13:12
da Mike
In effetti non serve a nulla, è una precauzione adottata a compensazione della mancanza della separazione dei cavi montanti.

Re: Il differenziale sul contatore

MessaggioInviato: 3 ott 2013, 10:30
da Duracell
:ok: