Conduttura di gruppo a1

MessaggioInviato: 1 ott 2013, 20:24
da Paolo4
Ciao a tutti,
una conduttura costituita da cavi unipolari FG7R entro un cavidotto interrato può essere considerata di gruppo a1, giusto?
Ma nel caso in cui vi siano dei pozzetti rompitratta, il chiusino deve essere chiuso o può essere anche grigliato per mantenere le condizioni di conduttura di tipo a1?
Grazie

Re: Conduttura di gruppo a1

MessaggioInviato: 1 ott 2013, 23:57
da Mike
Paolo4 ha scritto:Ciao a tutti,
una conduttura costituita da cavi unipolari FG7R entro un cavidotto interrato può essere considerata di gruppo a1, giusto?


Vediamo... è una conduttura incassata: si; in struttura non combustibile: si; in tubo protettivo metallico o isolante: si; direi che fa parte del gruppo 1.

Paolo4 ha scritto:Ma nel caso in cui vi siano dei pozzetti rompitratta, il chiusino deve essere chiuso o può essere anche grigliato per mantenere le condizioni di conduttura di tipo a1?
Grazie


Bella domanda... ragiono a voce alta... La conduttura comprende: cavo + supporto (tubo, canala, ecc.) + cassette di derivazione/rompitratta. Nelle condutture di gruppo a1 non è richiesto alcun grado di protezione, pertanto dato che la cassetta di derivazione/rompitratta fa parte della conduttura, non è soggetta anch'essa a un grado di protezione. Stesso ragionamento lo potrei adottare per il pozzetto, a maggior ragione se rompitratta visto che non contiene derivazioni.