misura di resistenza di masse estranee

Inviato:
1 ott 2013, 20:57
da emanue79
buonasera... volevo chiedere se per effettuare una misura di resistenza tra il nodo di terra e una massa estranea come per esempio un serramento metallico o un calorifero (nel mio caso per sapere se e' maggiore o minore di 1000 ohm o 200 ohm nei locali medici) e' sufficiente usare l' ohmetro di un normale multimetro (esempio tipo HT italia 21)oppure serve qualche altro strumento? se si quale?
Re: misura di resistenza di masse estranee

Inviato:
2 ott 2013, 7:58
da paolo a m
E' sufficiente un ohmmetro.
Re: misura di resistenza di masse estranee

Inviato:
2 ott 2013, 8:46
da attilio
Se per locali medici, intendi quelli di gruppo 2, ovvero quelli con rischio mi microshock per il paziente, in quel caso, essendo definita la resistenza verso terra (per le masse estranee) ad un valore inferiore a 0,5 Mohm, la prova va fatta con un megaohmmetro o misuratore di isolamento con tensione di prova non inferiore a 500 volt in corrente continua.