Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Rilevazione incendi e doppio controsoffitto

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo

0
voti

[31] Re: Rilevazione incendi e doppio controsoffitto

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 ott 2013, 16:53

Giuliano58 ha scritto:Tanto per saperne un po' di più:
se la pannellatura attualmente di polistirolo fosse realizzata con materiale REI, quindi crea una compartimentazione. Lo spazio tra questa ed il soffitto non presenta materiali infiammabili né impianti.
In questo caso posso evitare la rilevazione?


Le condizioni da rispettare sarebbero le medesime di cui sopra, non centra nulla il compartimento REI.

Giuliano58 ha scritto:E aggiungo: se in questo spazio compartimentato transitasse una canalizzazione con cavi elettrici, è corretto realizzare una rilevazione incendi con cavi termosensibili posati SOLO nel canale?


Certo.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,4k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16022
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[32] Re: Rilevazione incendi e doppio controsoffitto

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 9 ott 2013, 16:58

:mrgreen:
Mike ha scritto:
Giuliano58 ha scritto:Tanto per saperne un po' di più:
se la pannellatura attualmente di polistirolo fosse realizzata con materiale REI, quindi crea una compartimentazione. Lo spazio tra questa ed il soffitto non presenta materiali infiammabili né impianti.
In questo caso posso evitare la rilevazione?


Le condizioni da rispettare sarebbero le medesime di cui sopra, non centra nulla il compartimento REI.
Certo.


Grazie!
Certo che mi sembra un po' forzata la norma.
Immaginiamo un magazzino alto 4 metri, controsoffitto REI e altri 3 metri fino al soffitto. Devo rilevare in entrambe le zone, ok.

Stessa situazione, ma invece del controsoffitto compartimentato ho una soletta e sopra c'è un'altra attività non soggetta a prevenzione incendi. Faccio la rilevazione solo sotto, giusto?

Ma tra le due situazioni non c'è lo stesso rischio?
:mrgreen:
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 670
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[33] Re: Rilevazione incendi e doppio controsoffitto

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 ott 2013, 17:01

Si ma se sono attività gestite da soggetti diversi, ognuno è responsabile della propria.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,4k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16022
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[34] Re: Rilevazione incendi e doppio controsoffitto

Messaggioda Foto Utenterosino » 9 ott 2013, 17:03

Nel tuo caso la norma è una forzatura insensata si si.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

1
voti

[35] Re: Rilevazione incendi e doppio controsoffitto

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 ott 2013, 17:05

E fallo sto impianto che bisogna far girare l'economia! :lol: :lol:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,4k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16022
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[36] Re: Rilevazione incendi e doppio controsoffitto

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 9 ott 2013, 17:05

Mike ha scritto:Si ma se sono attività gestite da soggetti diversi, ognuno è responsabile della propria.


Certo, ma l'attività di sopra non essendo soggetta a prevenzione incendi non avrà bisogno della rilevazione. Per esempio di sopra un deposito di ferro e di sotto un supermercato.

Non vedo la differenza tra il supermercato sotto, un sontrosoffitto REI ed uno spazio assolutamente vuoto sopra. Differenza nel senso di rischio di incendio, propagazione, ecc. ecc.
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 670
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[37] Re: Rilevazione incendi e doppio controsoffitto

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 9 ott 2013, 17:09

Mike ha scritto:E fallo sto impianto che bisogna far girare l'economia! :lol: :lol:



:mrgreen:
Si, si l'impianto lo si fa, questo è chiaro!

Ma volevo solo approfondire e capire.

Per informazione, nel caso in oggetto il professionista responsabile della prevenzione incendi ritiene inutile la rilevazione tra il pannello di polistirolo e il soffitto, gli ho quindi chiesto di inoltrare una deroga ai VVFF, anche perché non vorrei che il committente pensasse che gli sto facendo spendere soldi inutilmente.

Credo di sapere come finirà...
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 670
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

0
voti

[38] Re: Rilevazione incendi e doppio controsoffitto

Messaggioda Foto Utenterosino » 9 ott 2013, 17:11

:mrgreen:
Io farei un doppio preventivo... uno con tripla rivelazione ed uno con doppia senza polistirolo eh eh
Scommetto che lo toglie conti alla mano O_/

Dalle mie parti per una deroga ci vogliono 3 mesetti :(
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[39] Re: Rilevazione incendi e doppio controsoffitto

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 ott 2013, 17:20

Domanda: ma perché non tolgono il controsoffitto posticcio in polistirolo e fanno un vano nascosto unico? la superficie rimane la stessa e quindi il numero di rilevatori-.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
54,4k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16022
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[40] Re: Rilevazione incendi e doppio controsoffitto

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 9 ott 2013, 17:48

Mike ha scritto:Domanda: ma perché non tolgono il controsoffitto posticcio in polistirolo e fanno un vano nascosto unico? la superficie rimane la stessa e quindi il numero di rilevatori-.


perché il controsoffitto posticcio è poco accessibile, troppo difficoltoso.
Il primo controsoffitto è a quadrotti 60x60 tenutu su da pendini appesi ai pendini del c-soffitto in polistirolo.

Sul c-soffitto a quadrotti ci sono già tutti gli impianti, più cavi, ecc.,
Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 670
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti