Pagina 1 di 1
relazione tra dichiarazione di conformità e quadro elettrico

Inviato:
4 ott 2013, 17:29
da galileo36
Salve a tutti cortesemente vi chiedo: quando si redige la dichiarazione di conformità di un impianto elettrico di cui lo stesso installatore ha realizzato il quadro di distribuzione, si deve anche rilasciare dichiarazione del quadro o quella dell'impianto va bene per tutto? e quindi basta che si dichiari le potenze dissipate e schemi elettrici?
Saluti
Re: relazione tra dichiarazione di conformità e quadro elett

Inviato:
4 ott 2013, 17:43
da rosino
Per il quadro basta targhetta e dichiarazione CE.
I restanti documenti del quadro (calcoli sovratemperatura ecc...) restano al costruttore del quadro.
Re: relazione tra dichiarazione di conformità e quadro elett

Inviato:
4 ott 2013, 19:06
da Mike
rosino ha scritto:Per il quadro basta targhetta e dichiarazione CE.
I restanti documenti del quadro (calcoli sovratemperatura ecc...) restano al costruttore del quadro.
Nemmeno la dichiarazione CE, è sufficiente la marcatura.

Re: relazione tra dichiarazione di conformità e quadro elett

Inviato:
4 ott 2013, 19:11
da rosino
Si scusa, mi sono espresso male