Pagina 1 di 1
Sostituzione interruttore scatolato

Inviato:
5 ott 2013, 10:24
da krimad87
Salve a tutti, ho il problema di dover sostituire l'interruttore scatolato (si è sostanzialmente bruciato) in un quadro BT di un impianto fotovoltaico. Le opzioni che stiamo valutando sono:
1 - Sostituire il modello di interruttore scatolato con uno identico dello stesso costruttore (per la fattispecie era un Hager HND401H). La taglia è da 400A con regolazione a 320A. Abbinato ad esso è presente un modulo differenziale da 0,3A.
2- Cambiare lo scatolato con uno della ABB o della bTicino, ma il mio dubbio risiedeva nel fatto se devo anche sostituire il modulo differenziale della Hager abbinato. Infine non mi sono chiare quali sono le differenze tra la serie Isomax e la serie TMax della ABB.
Grazie delle risposte.
PS: l'interruttore che si è bruciato non è il generale BT, ma il generale della linea inverter.
Re: Sostituzione interruttore scatolato

Inviato:
5 ott 2013, 10:46
da MASSIMO-G
Se scegli l'opzione 1 evidentemente non devi cambiare la carpenteria, io non conosco gli interruttori HAGER scatolati attuali (li avevamo usati quasi 20 anni fa qualche volta, da allora sono sicuramente cambiati), però se l'interruttore si è cotto evidentemente avrà qualche problema di dimensionamento , forse il polo non è sufficente a portare la corrente oppure c'è un problema di riscaldamento e l'interruttore va adeguatamento declassato, in ogni caso a prescindere dal problema che è all'origine se sostituisci solo l'interruttore con uno del tutto equivalente è probabile che un domani piuttosto prossimo ti ritrovi nella stessa situazione. Se nella stessa taglia esiste l'interruttore da 630A (come succede per ABB e Schneider) potresti provare a utilizzare un 630A e il relè lo tari poi alla corrente adeguata
Se sostituisci l'interruttore cambierai anche pannello e portella del quadro, se metti un Tmax evidentemente dovrai montare il suo modulo RC222 per T4/5 oppure metti un qualsiasi relè differenziale separato con toroide (Dossena/Contrel/thytronic ect.....) che agisce sulla bobina di apertura, puoi valutare se mettere un T5 da 630A , tanto il relè si puo tarare a partire da 0.4 In (250ampere)
La serie Isomax è quella ormai dismessa di Abb che è stata sostituita piu di 10 anni fa dalla serie Tmax,gli Isomax li trovi solo presso il service Abb quindi normalmente introvabili , conviene prendere un Tmax. I Tmax piu piccoli (T1/T2/T3) a loro volta sono stati sostituiti dai nuovi XT , comunque sono attualmente reperibili entrambi . Qualche anno fa tutto quello che riguardava la vecchia serie Isomax era stata girata alla Gewiss che li aveva utilizzati per fare la propia serie di scatolati, erano i vecchi Isamax Abb solamente targati Gewiss
Re: Sostituzione interruttore scatolato

Inviato:
5 ott 2013, 11:11
da krimad87
L'interruttore si è cotto dopo due anni di servizio, quindi tenderei ad escludere problemi di dimensionamento, semmai problemi di surriscaldamento che poco alla volta ne hanno ridotto la vita utile fino alla rottura.
Ad ogni modo è un problema che dobbiamo risolvere nel minor tempo possibile e tener buono il cliente, quindi nella scelta pesa anche la disponibilità del materiale in pronta consegna. Valuteremo anche questa opzione, cioè quella di mettere il taglio superiore e regolare il relè di conseguenza.
Re: Sostituzione interruttore scatolato

Inviato:
5 ott 2013, 11:26
da MASSIMO-G
Due anni sono pochi , io non conosco quel tipo di interruttore ma la parte piu delicata è sempre il polo , comunque sia la sua tipologia di costuzione, predisporre sempre dei codoli dove la densita di corrente sia molto bassa. Poi nei quadri fotovoltaici o biogas è buona cosa sempre prevedere un buon declassamento dell'interruttore per evitare problemi in futuro. Guarda noi in un certo numero di quadri biogas che abbiamo fatto in serie diciamo,dove all'inizio montavamo un T7 da 1600A (scatolato) ora montiamo sempre un E2 da 2000A (aperto) e problemi vari simili al tuo non ve ne sono piu stati, e la corrente era circa 1200ampere , non c'entra con il caso specifico è solo un esempio .
Re: Sostituzione interruttore scatolato

Inviato:
5 ott 2013, 12:00
da attilio
Analogie. In quel caso non trattavasi di impianti PV e la meccanica di guasto probabilmente era un po` diversa.
L'interruttore di cui parli, e` mai intervenuto per cortocircuito? Che tipo di problemi e bruciature presentava e in che zone?
Saluti
Re: Sostituzione interruttore scatolato

Inviato:
5 ott 2013, 14:05
da Giovepluvio
Aggiungo alle domande di Attilio:
il serraggio dei morsetti è stato verificato?
Re: Sostituzione interruttore scatolato

Inviato:
5 ott 2013, 17:40
da krimad87
Per Attilio, ecco una foto dell'interruttore, purtroppo al momento non ne ho altre più dettagliate:

Quanto al controllo del serraggio dei morsetti di recente non era stato fatto, mentre non ci è stato mai segnalato interventi di quell'interruttore per cortocircuito o sovraccarico.