Collegamento a terra delle tubazioni metalliche

MessaggioInviato: 6 ott 2013, 1:53
da driano52
è obbligatorio collegare a terra le tubazione dei riscaldamenti e dell'acqua in un appartamento?

Edit: titolo originale dell'argomento "tubazioni gas terra". Ottima presentazione!

Re: tubazioni gas terra

MessaggioInviato: 6 ott 2013, 10:09
da rosino
In che materiale sono realizzate?

Re: Collegamento a terra delle tubazioni metalliche

MessaggioInviato: 6 ott 2013, 11:05
da attilio
Edit: titolo originale dell'argomento "tubazioni gas terra". Ottima presentazione!

In effetti non conosco i gas terra, forse intendeva i gas serra? :mrgreen:

Re: Collegamento a terra delle tubazioni metalliche

MessaggioInviato: 6 ott 2013, 13:19
da rosino
Ed io che pensavo si usasse solo il cemento

Re: Collegamento a terra delle tubazioni metalliche

MessaggioInviato: 6 ott 2013, 14:09
da driano52
sono di rame

Re: Collegamento a terra delle tubazioni metalliche

MessaggioInviato: 6 ott 2013, 15:55
da rosino
Allora devi collegarli

Re: Collegamento a terra delle tubazioni metalliche

MessaggioInviato: 6 ott 2013, 16:27
da d1980
salve a tutti

collegare le masse estranee a terra è comunque corretto in quanto contribuiscono a ridurre la resistenza di terra ai dispersori, aumentandone di fatto al superficie disperdente, e ciò vale in linea di principio sia per i ferri di fondazione che per i tubi metallici , tuttavia occorre , che siano resi elettricamente separati dalla rete di distribuzione pubblica se vi sono collegati, per un motivo molto semplice: non si può mai sapere se un altro utente ha un guasto e possa mettere in qualche modo il tubo della rete idrica o se c'è un palo della corrente in dispersione che può portare in tensione i tubi della rete idrica nelle vicinanze,

la separazione elettrica può essere eseguita tramite giunti dielettrici posti a valle dei contatori del gas o dell'acqua, e in caso di quest'ultima anche con qualche metro di tubo in materiale plastico ( polietilene o multistrato)

per quanto riguarda i tubi metallici del riscaldamento, essendo un impianto che non viene connesso ad una rete pubblica, può essere collegato a terra con un conduttore equipotenziale di sezione adeguata,

Re: Collegamento a terra delle tubazioni metalliche

MessaggioInviato: 6 ott 2013, 17:36
da Mike
d1980 ha scritto:salve a tutti
collegare le masse estranee a terra è comunque corretto in quanto contribuiscono a ridurre la resistenza di terra ai dispersori, aumentandone di fatto al superficie disperdente, e ciò vale in linea di principio sia per i ferri di fondazione che per i tubi metallici


Non è questo lo scopo dell'EQP, tutt'altro!

d1980 ha scritto:, tuttavia occorre , che siano resi elettricamente separati dalla rete di distribuzione pubblica se vi sono collegati, per un motivo molto semplice: non si può mai sapere se un altro utente ha un guasto e possa mettere in qualche modo il tubo della rete idrica o se c'è un palo della corrente in dispersione che può portare in tensione i tubi della rete idrica nelle vicinanze, ....


Le separazione dielettrica è a carico del distributore del servizio gas, idrico, ecc.

d1980 ha scritto:per quanto riguarda i tubi metallici del riscaldamento, essendo un impianto che non viene connesso ad una rete pubblica, può essere collegato a terra con un conduttore equipotenziale di sezione adeguata,


Come le tubazioni metalliche entranti del gas e acqua.

Re: Collegamento a terra delle tubazioni metalliche

MessaggioInviato: 6 ott 2013, 18:33
da d1980
salve a tutti,

forse mi sono espresso male ,

lo scopo principale del collegamento equipotenziale è quello di rendere le masse a cui è collegato ad un valore di riferimento per tutto l'impianto, che , in genere è quello di terra ,

se queste masse, però sono anche in intimo contatto col terreno,sono da considerasi anche "dispersori di fatto", cioè come se fossero dei picchetti in parallelo all'impianto di dispersione principale riducendone l'impedenza globale di terra , quindi possono richiamare a sé la stessa quantità di corrente che sono in grado di disperdere, per via della mutua influenza tra dispersori e più è lungo il tratto tra contatore e tubo metallico , minore è l'influenza tra la rete pubblica e l'impianto interno della casa.
Per questo reputo che mettere un giunto dielettrico o meglio qualche metro di tubo in plastica sia la cosa più giusta da fare almeno dal punto di vista della sicurezza , ovviamente non è un obbligo

che poi la separazione dielettrica fosse ( almeno sulla carta) a carico dei servizi pubblici , non ci piove, ma se lo faccio a casa mia e lo vedo , sono sicuro che c'è e sto più tranquillo, sopratutto quando il tubo che arriva al contatore è in ferro o rame

Re: Collegamento a terra delle tubazioni metalliche

MessaggioInviato: 7 ott 2013, 14:22
da d1980
quando ieri ho parlato di un tratto tra contatore e impianto interno intendevo tubo in materiale plastico, se fosse di metallo sarebbe come una terra unica con la rete pubblica e questo come ho spiegato prima non va bene.