Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24 V

Inviato:
7 ott 2013, 22:48
da enricoml
Dovendo progettare un sistema di sgancio per un'autorimessa con contattori a 24 V, mi chiedo come deve essere dimensionato il trasformatore di sicurezza 230/24 V: la potenza del trasformatore (VA) deve essere determinata tenendo conto delle potenze dissipate dai singoli contattori?
Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24

Inviato:
7 ott 2013, 22:51
da rosino
Più che dalle potenze dissipate direi dall'assorbimento delle bobine.
Ricordati che il sistema deve essere a sicurezza positiva.
Se ti può interessare esistono dei sistemi in commercio già belli che pronti (vedi
www.punto-zero.net)
Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24

Inviato:
7 ott 2013, 23:12
da enricoml
Grazie, ma il sistema non è a bobine, è a contattori.
Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24

Inviato:
7 ott 2013, 23:15
da rosino

tutti i contattori hanno una bobina per chiudere i contatti...
Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24

Inviato:
7 ott 2013, 23:23
da attilio
Perche` non specificare il livello della discussione? Sei uno studente? E` un compito/esercitazione o si tratta di un'applicazione reale?
il sistema non è a bobine, è a contattori.
Questa risposta mi da da pensare, che siano contattori statici, SCR o cosa?
Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24

Inviato:
7 ott 2013, 23:42
da enricoml
Esempio: per un centinaio di contattori 2NO da 25A che taglia di trasformatore si potrebbe scegliere? Si tratta di un caso pratico.
Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24

Inviato:
7 ott 2013, 23:49
da rosino
Guardi la scheda tecnica del contattore e vi trovi l'assorbimento della bobina.
Moltiplichi per il caso + 10/15% di sicurezza
Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24

Inviato:
7 ott 2013, 23:51
da attilio
Devi tenere conto, non solo della potenza di mantenimento, ma anche di quella di spunto, questo in considerazione del dimensionamento delle protezioni a monte/valle del trasformatore.
In linea spannometrica, per cento contattori 2P da 25 A, ti servirebbe un trasformatore da non meno di 630 VA.
Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24

Inviato:
7 ott 2013, 23:53
da enricoml
Grazie, in effetti ero orientato su un 800 VA, ma pensavo fosse un po eccessivo
Re: Dimensionamento trasformatore per sganci a contattori 24

Inviato:
8 ott 2013, 0:25
da rosino
Merito un punto di demerito... non avevo considerato l'assorbimento allo spunto.
Dovresti sempre trovarlo nei data-sheet dei contattori.