Potere di interruzione per interruttori fase-neutro
Salve, su un quadro devo utilizzare interruttori secondo la 60898.
Il quadro deve avere tenuta 4.5kA per forza in 17-13 (In>250A quindi al di fuori della CEI 23-51)
Da progetto gli interruttori previsti devono avere pdi 4.5kA ma la linea è stata accorciata e da una prima valutazione ho stimato la corrente di corto presunta 3FN > 4.5kA mentre quella FN è ancora < 4.5kA.
E' SEMPRE possibile utilizzare per i circuiti monofase interruttori con pdi 4.5kA e interruttori con pdi 6kA solamente per i circuiti trifase?...il dubbio nasce dal fatto che sui cataloghi degli interruttori, quando il pdi viene riferito alla 60947-2 si legge chiaramente la differenza tra le varie Icu in base alla tensione applicata ai poli, mentre in 60898 la Icn ha sempre lo stesso valore, non vorrei tralasciare qualche aspetto.
Saluti
Il quadro deve avere tenuta 4.5kA per forza in 17-13 (In>250A quindi al di fuori della CEI 23-51)
Da progetto gli interruttori previsti devono avere pdi 4.5kA ma la linea è stata accorciata e da una prima valutazione ho stimato la corrente di corto presunta 3FN > 4.5kA mentre quella FN è ancora < 4.5kA.
E' SEMPRE possibile utilizzare per i circuiti monofase interruttori con pdi 4.5kA e interruttori con pdi 6kA solamente per i circuiti trifase?...il dubbio nasce dal fatto che sui cataloghi degli interruttori, quando il pdi viene riferito alla 60947-2 si legge chiaramente la differenza tra le varie Icu in base alla tensione applicata ai poli, mentre in 60898 la Icn ha sempre lo stesso valore, non vorrei tralasciare qualche aspetto.