Pagina 1 di 2

Eqs termosifone locale medico gruppo 1

MessaggioInviato: 8 ott 2013, 18:29
da emanue79
Buonasera a tutti ! il mio dubbio e' questo:se ad esempio in una camera di degenza gruppo 1 il conduttore eqs 6 mm² che devo collegare con un bracciale (a vista) sul tubo di mandata vicino all'attacco del radiatore c'è bisogno di ripeterlo o ponticellarlo anche sul tubo di ritorno del termosifone?
Grazie per eventuali chiarimenti.

Re: eqs termosifone locale medico gruppo 1

MessaggioInviato: 8 ott 2013, 18:31
da rosino
No. E' una singola massa estranea

Re: eqs termosifone locale medico gruppo 1

MessaggioInviato: 9 ott 2013, 19:00
da mesagne
No. E' una singola massa estranea
Sono d'accordo.
In teoria.

Però,nella pratica,bisognerebbe stare attenti all inviluppo della tubazione.

poiché,capita nella pratica,di avere una tubazione idraulica raccordata con tubi di diverso materiale ed avvitata a volte non con canapa,ma con teflon.

Inconveniente che,a volte sui gruppi pompe,ti da deelle spiacevoli sorprese.

Trovarsi con tubazioni di adduzione,con differenza di potenzilae fra di esse,non è cosa impossibile.

Re: eqs termosifone locale medico gruppo 1

MessaggioInviato: 9 ott 2013, 19:09
da Mike
Non centra nulla l'estensione dell'idrico basta l'EQS fatto localmente.

Re: eqs termosifone locale medico gruppo 1

MessaggioInviato: 9 ott 2013, 19:15
da mesagne
Mike,io non parlo dell estenzione dell impiamto idrico.

E,non metto in discussione il principio che,però, a volte deroga.

Re: eqs termosifone locale medico gruppo 1

MessaggioInviato: 9 ott 2013, 20:27
da attilio
Queste foto le ho scattate diversi anni fa, in una stanza di degenza, probabilmente classificata come locale di gruppo 1.
Come si puo` vedere, c' e` chi preferisce eseguire il collegamento su mandata e ritorno.
A mio avviso pero` e` un po` come i cavallotti tra dal telaio dell'infisso metallico e rispettive ante. Non vanno fatti, ma li trovi praticamente ovunque!

Mandata

DSC02688_640x480.JPG
DSC02688_640x480.JPG (76.64 KiB) Osservato 5765 volte


Ritorno

DSC02689_640x480.JPG
DSC02689_640x480.JPG (71.87 KiB) Osservato 5765 volte

Re: eqs termosifone locale medico gruppo 1

MessaggioInviato: 9 ott 2013, 21:24
da JAndrea
Su quelle due foto mi lascia un po' perplesso il tipo di collare usato per eseguire la connessione con il conduttore giallo-verde, immagino esistano sistemi più adatti rispetto alle fascette idrauliche.

Re: eqs termosifone locale medico gruppo 1

MessaggioInviato: 9 ott 2013, 21:47
da rosino
Nell'insicurezza si abbonda :D

Re: Eqs termosifone locale medico gruppo 1

MessaggioInviato: 10 ott 2013, 9:30
da Mike
Idiozie!

Re: Eqs termosifone locale medico gruppo 1

MessaggioInviato: 10 ott 2013, 9:41
da rosino
Era una battuta la mia :cool: