Pagina 1 di 1

Messa a terra ponteggio

MessaggioInviato: 9 ott 2013, 21:18
da angelosammarco
Salve a tutti volevo sapere in un ponteggio formato da quattro lati da 16 mt quanto dispersori ? e che sezione deve avere il cavo ?

Re: Messa a terra ponteggio

MessaggioInviato: 10 ott 2013, 9:44
da paolo a m
Dipende.
Un ponteggio si mette a terra se:
1- è una massa estranea;
2- necessario ai fini della protezione da scariche atmosferiche.
Non è necessario alcun collegamento se non ricorre alcuna delle due condizioni soprariportate.
La modalità di collegamento dipende da quale delle due condizioni è presente.

Re: Messa a terra ponteggio

MessaggioInviato: 10 ott 2013, 10:56
da angelosammarco
E una massa estranea

Re: Messa a terra ponteggio

MessaggioInviato: 10 ott 2013, 11:14
da rosino
Hai eseguito una misura della resistenza verso terra del ponteggio?

Re: Messa a terra ponteggio

MessaggioInviato: 10 ott 2013, 12:21
da angelosammarco
si 354 ohm

Re: Messa a terra ponteggio

MessaggioInviato: 10 ott 2013, 12:25
da rosino
Allora non è una massa estranea

Re: Messa a terra ponteggio

MessaggioInviato: 10 ott 2013, 12:30
da angelosammarco
rosino ha scritto:Allora non è una massa estranea



scusami superando i 200 ohm diventa una massa estranea giusto?

Re: Messa a terra ponteggio

MessaggioInviato: 10 ott 2013, 13:30
da maxxy
sotto i 200 ohm..... non sopra