Dunque, la scelta dell'interruttore da utilizzare è funzione del valore di tensione in gioco e della sua forma (continua o alternata) e del valore di assorbimento da parte del carico.
Ora è chiaro che il valore di tensione in gioco è di

ed in continua, resta da determinare l'assorbimento, ovvero il valore di intensità che richiede il carico, nel nostro caso la striscia di led, per la quale hai postato
il link.
Le caratteristiche della striscia di led non sono specificate completamente nel link, che pero dice:
Descrizione prodotto
Striscia: 30 cm
15 LED SMD 5050 (3 chips)
tensione: 12V
Flusso luminoso: 190LM
Incorporato adesivo
bene se andiamo a cercare
le caratteristiche del led utilizzati ovvero SMD5050troviamo che ha una corrente nominale diretta

pari a

, pertanto la nostra striscia di led al massimo potrà assorbire:

quindi l'interruttore dovrà supportare al massimo 0,3 A, che non è un valore tipico commerciale fra le caratteristiche degli interruttori, ma certamente di gran lunga coperto dagli interruttori commerciali, come
questo ad esempio, che è un deviatore ma utilizzabilissimo come interruttore, utilizzando il terminale centrale ed uno dei due estremi.