Variazione del tempo d'intervento in MT

MessaggioInviato: 15 ott 2013, 14:24
da Marino
Al fine di avere una maggiore selettività cronometrica con le cabine MT/BT a valle della PG, vorrei sapere se richiedendo al nostro Distributore MT, nel ns caso ACEA, un ritardo intenzionale maggiore (200 ms) potrebbe essere accettato, o è un vincolo normativo che non è possibile variare? Le norme lo consentirebbero?

Grazie

Re: Variazione del tempo d'intervento in MT

MessaggioInviato: 15 ott 2013, 16:17
da MASSIMO-G
se il servizio tecnico del costruttore delle protezioni ti indica quel tempo minimo per effettuare una selettività logica tra le protezioni è facoltà del distributore accettare o meno la richiesta. Se viene accettata non c'è alcun problema, leggiti comunque il punto 8.5.12.7 della CEI 0-16