Pagina 1 di 3

Intervento differenziale in sistema IT

MessaggioInviato: 25 ott 2013, 16:42
da dagnomoto
Buonasera, cerco aiuto per risolvere un problema che ho da un cliente...

Stiamo parlando di una linea industriale dove abbiamo diverse macchine automatiche.
Il sistema di distribuzione del cliente è IT 3 fasi + terra senza neutro...
Le varie macchine vengono alimentate da un quadro di distribuzione del cliente che ha un differenziale Merlin Gerin Vigilohm XM200.

Quando abbiamo cominciato ad alimentare i vari quadri, i vari led del differenziale hanno cominciato a segnalare l' avvicinamento alla soglia di intervento finché non è scattato....

Ora, i quadri contengono svariati convertitori di frequenza ed azionamenti...è normale che vengano create correnti di dispersione....

Come faccio a gestire il discorso della taratura del diff, in modo da non superare i 50V come tensione di contatto e allo stesso tempo avere un valore di Id minimo tale per cui non intervenga itempestivamente ( per colpa delle correnti di dispersione generate ???

Re: Intervento differenziale in sistema IT

MessaggioInviato: 25 ott 2013, 17:02
da rosino
Sicuro sia un sistema IT?

Re: Intervento differenziale in sistema IT

MessaggioInviato: 25 ott 2013, 17:12
da VRI
Ci provo...

Il problema della tensione di contatto riguarda in particolare l'estensione del circuito in sistema IT....
Mentre, nel caso in cui vada in tensione una prima massa, non capita nulla, al secondo guasto verso massa, dovrebbe intervenire il magnetico...

Quindi, la mia preoccupazione sarebbe più controllare che le masse dei macchinari siano collegate tra di loro...
Comunque anche io mi associo a Foto Utenterosino

Re: Intervento differenziale in sistema IT

MessaggioInviato: 25 ott 2013, 17:43
da mesagne
Sicuro sia un sistema IT?
Oppure estenzione davvero notevole.

Re: Intervento differenziale in sistema IT

MessaggioInviato: 28 ott 2013, 10:22
da dagnomoto
Questo è quanto dichiara il cliente....
Purtroppo essendo un cliente estero, ci si deve fidare di quanto dichiara lui...

Quindi cos'è che devo far controllare? I collegamenti di terra dei macchinari?

Re: Intervento differenziale in sistema IT

MessaggioInviato: 28 ott 2013, 10:30
da rosino
Se proprio è un sistema IT a neutro isolato i differenziali non hanno senso, puoi eliminarli ed inserire un controllore di isolamento.
Controlla che tutti i macchinari siano collegati alle stessa terra

Re: Intervento differenziale in sistema IT

MessaggioInviato: 28 ott 2013, 10:36
da rosino
Parlando di controllore di isolamento mi è venuta in mente una cosa....
Merlin Gerin Vigilohm XM200 è un controllore di isolamento.

Quindi se interviene dovresti avere un guasto a terra o dispersione da parte di una macchina.

Re: Intervento differenziale in sistema IT

MessaggioInviato: 28 ott 2013, 12:41
da attilio
rosino ha scritto:Merlin Gerin Vigilohm XM200 è un controllore di isolamento.

Be` a questo punto, dovremmo capire anche come e` regolato il dispositivo. Direi che Foto Utenterosino ti ha dato lo spunto buono per risolvere il problema.


Detto spassionatamente, credo che sommare ai km tra te e il cliente estero, quelli tra te e il forum pero` non mi sembra cosa buona e giusta ;-)

Re: Intervento differenziale in sistema IT

MessaggioInviato: 28 ott 2013, 14:41
da dagnomoto
Scusa Attilio ma non ho capito la battuta...

Re: Intervento differenziale in sistema IT

MessaggioInviato: 28 ott 2013, 14:50
da dagnomoto
Per quanto riguarda il sistema del cliente mi risulta essere un IT senza neutro...quindi comincia già ad aver senso il fatto che usino controllori di isolamento...

Da quanto mi hanno detto dal cantiere...a mano a mano che alimentavano le macchine, sul dispositivo si accendevano i vari LED che segnalavano l'avvicinarsi della soglia fono a quando è intervenuto...

Per conoscere i valori di taratura, devo farmeli dare dal cliente.....