Pagina 1 di 1

sostituzione colonna montante

MessaggioInviato: 26 ott 2013, 9:31
da vincenzolagati
sostituzione colonna montante

salve a tutti ogni tanto ho dei dubbi meno male che c siete voi! comunque vengo e mi spiego mi hanno proposto l'adeguamento di un appartamento (solo sostituzione cavi , serie civile int . prese. ,int. di protezione a quadro appartamento. la tubazione rimarra quella esistente in buone condizioni solo per la posa di 1 linea dorsale da 4mm2 sia per la luce che prese di piu' non si puo 3 vani di appartamento 3 kW tubazione e impianto prima del 1990.... dilemma non vogliono sostituita la colonna montante (l'impianto di terra condominiale e' esistente e mi dovrei allacciare a quello gia' misurato e funzionante)comunque motivo della non sostituzione e che a breve devono rifare l'impianto della scala del condominio comprese a loro dire le linee montanti dell'appartamenti. SECONDO voi posso fare la dico scrivendo in dico "adeguamento impianto elettrico in civile abitazione ai fini della sicurezza e delle prestazioni (escluso la linea montante dal vano contatori al centralino dell'appartamento).dicitura consigliata da un amico perito. GRAZIE 1000 O_/

Re: sostituzione colonna montante

MessaggioInviato: 26 ott 2013, 12:21
da Mike
Certo che si, l'allegato obbligatorio: "schema di impianto realizzato" è fatto apposta.

Re: sostituzione colonna montante

MessaggioInviato: 26 ott 2013, 15:03
da vincenzolagati
ok Mike all'ora nella descrizione schematica metto questa dicitura e faccio tutti gli allegati naturalmente specificando la non sostituzione della linea montante
(nel sopralluogo o riscontrato che la linea CHE PARTE DAL CONTATORE AL CENTRALINO e' formata da 2 cavi rigidi mi pare da 4mm2 di colore rosso).
in dico emetto nella chiamata inteso come :::::
ALTRO adeguamento impianto elettrico DL 37/08 ART. 6 COMMA3

ART.6 COMMA3.
Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si
considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le
sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione
contro i contatti indiretti o protezione
con interruttore differenziale avente
corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
CHE NE PENSI GRAZIE MILLE ANCORA. O_/ O_/

Re: sostituzione colonna montante

MessaggioInviato: 26 ott 2013, 19:01
da Mike
vincenzolagati ha scritto:ALTRO adeguamento impianto elettrico DL 37/08 ART. 6 COMMA3


No, "trasformazione" è l'intervento corretto che comprende anche l'adeguamento.

vincenzolagati ha scritto:ART.6 COMMA3.
Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si
considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le
sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione
contro i contatti indiretti o protezione
con interruttore differenziale avente
corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
CHE NE PENSI GRAZIE MILLE ANCORA. O_/ O_/


E' riferito agli impianti esistenti prima del 1990 e a quelli adeguati con la L. 46/90 ma privi di dichiarazione, NON che puoi adeguarli adesso mettendoci il differenziale da 30 mA.

Re: sostituzione colonna montante

MessaggioInviato: 27 ott 2013, 10:27
da rosino
Nel dover verificare le condizioni di sicurezza della parte esistente non trovi un controsenso avere un montante con due fili rossi?

Re: sostituzione colonna montante

MessaggioInviato: 27 ott 2013, 19:33
da Luky
rosino ha scritto:Nel dover verificare le condizioni di sicurezza della parte esistente non trovi un controsenso avere un montante con due fili rossi?



mi trovo anche io a dover certificare un impianto tipo quello descritto; il montante invece che con 2 fili rossi è con 2 fili neri sempre rigidi di 4mm ...... ma è un condominio, non è possibilie sostituirli se non facendo tutto esterno e non voluto dal cliente e dai condomini .... il cliente sta ristrutturando l'appartamento, non resta che identificare i conduttori con del nastro adeguato almeno per riconoscere il neutro; poi riporto tutto sulla dico. non saprei come altro fare.