Pagina 1 di 1

UTA fornita senza quadro

MessaggioInviato: 26 ott 2013, 17:42
da thekant
Salve, devo alimentare e comandare i motori di una UTA che è stata acquistata senza quadro elettrico (forse per abbassare il prezzo :roll: ).
Mi domando questo data la situazione: sto involontariamente per realizzare una sorta di quadro bordo macchina?
Devo ancora chiedere al fornitore dell'UTA se ha uno schema tipico da passarmi dedicato a quella macchina (un po' come fanno ultimamente gli ascensoristi), ma mi chiedo se dovrei "temere" qualcosa data la situazione...regole particolari che ignoro? :oops:
Attendo opinioni in merito, saluti O_/

Re: UTA fornita senza quadro

MessaggioInviato: 26 ott 2013, 17:49
da Guerra
Se il fornitore dell'UTA poteva fornire regolazione e quadro bordo macchina la tua richiesta:
thekant ha scritto:Devo ancora chiedere al fornitore dell'UTA se ha uno schema tipico da passarmi dedicato a quella macchina

non è delle più corrette, in quanto chi ha acquistato l'UTA senza quanto citato sopra, lo ha fatto evidentemente per risparmiare.
thekant ha scritto:UTA che è stata acquistata senza quadro elettrico (forse per abbassare il prezzo :roll: ).


thekant ha scritto:sto involontariamente per realizzare una sorta di quadro bordo macchina?

Se devi realizzare un quadro di comando e potenza probabilmente sì.
Da cosa è costituita l'UTA? Solo motori o ha anche trattamenti per l'aria?
Potrebbe quindi necessitare anche di regolazione...

Re: UTA fornita senza quadro

MessaggioInviato: 26 ott 2013, 18:02
da thekant
Ciao e intanto grazie.
Che io sappia ha solo i due motori ma chiederò se fa qualche altra funzione di regolazione dell'aria...c'è anche una regolazione in ballo, ma deve ancora essere definita e l'UTA farà parte di un sistema più ampio, tutto gestito presumo con siemens (forse al tempo dell'ordine tale regolazione non era definita e magari anche per questo non è stato fornito il quadro)...
E' la prima volta che mi imbatto in questa situazione e naturalmente non è che sia stato avvisato per tempo, alle 18:30 del venerdi mi dicono che "lunedi bisogna dare corrente all'uta e fargli il quadretto" #-o ...tipico...lunedi intanto sentirò il costruttore.
Ma se fosse un quadro bordo macchina, a grandi linee che accorgimenti particolari dovrei adottare rispetto ad un quadro normale?...devo prendermi il libro di TNE, non credevo che ne avrei avuto bisogno...

Re: UTA fornita senza quadro

MessaggioInviato: 26 ott 2013, 18:04
da Guerra
Cosa intendi per quadro normale?

Re: UTA fornita senza quadro

MessaggioInviato: 26 ott 2013, 18:08
da thekant
Normale nel senso di quadro per la distribuzione degli impianti...non appunto "quadro bordo macchina" che essendo definito in tal modo immagino avrà regole costruttive da rispettare

Re: UTA fornita senza quadro

MessaggioInviato: 26 ott 2013, 19:08
da Mike
E' un classico che l'idraulico acquista le UTA senza i quadri perché pensa di risparmiare... E' un quadro bordo macchina, la norma di riferimento è sempre la stessa CEI EN 60439 o 61439.

Re: UTA fornita senza quadro

MessaggioInviato: 26 ott 2013, 19:11
da Guerra
Ci potremmo chiedere anche chi redigerà la Dichiarazione di Conformità della macchina.

Re: UTA fornita senza quadro

MessaggioInviato: 27 ott 2013, 15:35
da Guerra
Come già discusso in altra discussione:
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=20&t=21424#p163528
una UTA è una macchina.

Re: UTA fornita senza quadro

MessaggioInviato: 27 ott 2013, 18:41
da Guerra
Direttiva 2006/42/CE, art. 2 lettera a)

«macchina»: