Pagina 1 di 3

Tensione capacitiva residua nei cavi abitazione

MessaggioInviato: 31 ott 2013, 23:02
da perindsako
ciao a tutti. uno ha preso scossa in vasca tra miscelatore e pipetta. mi hanno chiamato. impianto messo da bestie. fatto separare luce e forza e cambiato cavi. questi pero mii danno a fase e neutro sezionato una tensione residua tra fase e terra di 40 volt. bassissima corrente se chiudo il circuito. se questa supera 50V diventa pericolosa?
grazie!

Re: tensione capacitiva residua nei cavi abitazione

MessaggioInviato: 1 nov 2013, 1:18
da attilio
hai dimenticato gli stop
ma i telegrammi, non erano andati in pensione?

Venendo al "problema", che ci dici della messa a terra? E` stata celebrata? Che succede scollegando via via tutti i carichi che abbiano al loro interno anche un banalissimo filtro RFI/EMI?

perindsako ha scritto:cambiato cavi. questi pero mii danno a fase e neutro sezionato una tensione residua tra fase e terra di 40 volt

Quindi con i precedenti cavi, cio` non accadeva? Hai provato a rimettere i vecchi? :cool:

Re: tensione capacitiva residua nei cavi abitazione

MessaggioInviato: 1 nov 2013, 9:28
da perindsako
ciao, la terra l'ho misurata ed è di 8 ohm coordinata con diff.li.
succedeva anche con i cavi vecchi.
ci sono alimentatori faretti, e forse qualche condizionatore..
per esperienza quali apparecchiature hanno questi filtri? e poi una volta individuati che faccio? non posso eliminarli..
sezionando i circuiti adiacenti nel montantela tensione fase terra presente a cavo scollegato va progressivamente, man mano che si sezionando i circuiti, a zero. scollegato ad entrambe le estremità fase e neutro.
Grazie!

Re: tensione capacitiva residua nei cavi abitazione

MessaggioInviato: 1 nov 2013, 9:38
da attilio
Levati il pensiero, prendi una lampadina da 2W a 12 o 24 V e collegala tra i conduttori di fase e neutro precedentemente sezionati a monte come da situazione in cui il tuo tester rileva 40 V "indotti".
Dubito che la lampadina si accendera`

saluti

Re: tensione capacitiva residua nei cavi abitazione

MessaggioInviato: 1 nov 2013, 11:03
da perindsako
gli equipotenziali in CT erano murati, li ho fatti rifare esterni su tutte le tubazioni.
ma secondo voi è pericolosa? l'elettricista sostiene di no, mi ha fatto vedere tenendo mano su fase e altra su rubinetto a terra.
sicuramente la lampadina non si accende tra fase e neutro ma tra fase e terra (con fase e neutro sezionati)
grazie per i vostri contributi.

Re: tensione capacitiva residua nei cavi abitazione

MessaggioInviato: 1 nov 2013, 11:37
da MassimoB
Credo che l' approccio del tuo elettricista (se così si può chiamare visto come affronta la questione) sia sbagliato ,che sia pericoloso o meno rimane comunque un problema dell' impianto e come tale deve essere risolto.
Prima di tutto identificane la causa sezionando l' impianto fino ad accertarti quale sia la causa dopo di che procedi alla risoluzione del problema.

Re: tensione capacitiva residua nei cavi abitazione

MessaggioInviato: 1 nov 2013, 11:47
da perindsako
si, ma secondo voi che tipo di pericolo può' esserci? non parlo di qualità dell'energia. Ad esperienza vostra sono valori troppo alti? dove può chiudersi il circuito? se anche faccio cambiare gli alimentatori, non è che mi ritrovo il problema?

Re: tensione capacitiva residua nei cavi abitazione

MessaggioInviato: 1 nov 2013, 11:48
da Giovepluvio
Attilio ha scritto: che ci dici della messa a terra? E` stata celebrata?



Idolo assoluto! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


:ok:

Re: tensione capacitiva residua nei cavi abitazione

MessaggioInviato: 1 nov 2013, 12:31
da magoxax
perindsako ha scritto:...la terra l'ho misurata ed è di 8 ohm...

8 ohm in un sistema TT!? :-M ?^! :-k
Mi sembrano un po' pochi.

Re: tensione capacitiva residua nei cavi abitazione

MessaggioInviato: 1 nov 2013, 12:51
da perindsako
beh, hanno aggiunto una puntazza all'esistente. probabilmente all'epoca hanno collegato iferri di armatura.. è un ottimo valore, ma non strano (corregge temi se sbaglio). misurato in due modi diversi. misurato anche che l'aggiunta della puntazza lo porta da 40 a 8 ohm.

ancora grazie!