Pagina 1 di 1
CEI 23-51 E CEI 60947-2

Inviato:
3 nov 2013, 9:23
da Corsari
In un ristorante i quadri, ad eccezione del quadro generale, sono dei normali centralini in PVC.
Nella relazione tecnica il progettista dei tempi ha indicato come involucro la Norma 23-51 mentre gli interruttori all'interno dello stesso sono indicati con il potere di interruZione della CEI60947-2.
E' possibile far "parlare" queste due norme?
La 23-51 e per quadri ad uso domestico o similare mente la CEI 60947-2 è per applicazioni industriali.....
Re: CEI 23-51 E CEI 60947-2

Inviato:
6 nov 2013, 20:20
da orsinibruno
La norma CEI EN 60947-2 si occupa delle caratteristiche degli interruttori, mentre la norma CEI 23-51 si occupa dei quadri elettrici per installazione fissa con corrente nominale non superiore a 125 A e praticamente semplifica le operazioni di verifica del quadro. Tutto dipende dalla corrente nominale del quadro/i in questione, se non supera i 125 A, le due norme sono compatibili.
Re: CEI 23-51 E CEI 60947-2

Inviato:
7 nov 2013, 11:13
da MASSIMO-G
Probabilmente la contraddizione si rileva nel fatto che la norma cei 23-51 si applica ai quadri domestici e similari realizzati con involucri conformi a cei 23-49 e di conseguenza gli interruttori in essi contenuti come potere di interruzione dovrebbero fare riferimento a CEI EN60898 e non alla CEI EN 60947-2. Per molti interruttori ,per le note ragioni ,i poteri di interruzione sono alquanto diversi tra le due norme.
In genere fino a 63 ampere sussiste questa differenza piuttosto marcata. I pochi interruttori con potere di interruzione secondo CEI EN60898 con corrente nominale da 80-100-125ampere hanno generalmente lo stesso potere di interruzione anche con CEI EN 60947-2