Buon giorno a tutti, ho appena installato una caldaia Vailant ecoblock plus (PDF) che alimenta l'impianto di riscaldamento diviso in 2 zone(notte e giorno) tramite 2 valvole di zona Siemens STC25 (Datascheets). Ovviamente le zone sono comandate, una tramite cronotermostato FantiniCosmi C31 e una con termostato Imit. Come faccio a fare i collegamenti elettrici visto che per comandare la caldaia ci sono solo 2 morsetti (le valvole di zona hanno 4 fili, fase-neutro e due ausiliari; i termostati 2 fili e la caldaia 2 fili per il consenso). Mi serve un relè, giusto? Potreste disegnarmi uno schema elettrico.
Grazie mille

Re: Caldaia, cronotermostato e valvole di zona

MessaggioInviato: 6 nov 2013, 21:14
da Pierluigi2002
Ma Tu che mestiere fai, se posso chiedere !

Re: Caldaia, cronotermostato e valvole di zona

MessaggioInviato: 6 nov 2013, 22:26
da Fresco
Studiato da elettricista,ma ho dei dubbo sui collegamenti da fare. Se qualcuno riesce ad aiutarmi con uno schema,mi farebbe un grande piacere.

Re: Caldaia, cronotermostato e valvole di zona

MessaggioInviato: 7 nov 2013, 0:54
da MassimoB
Non vorrei sbagliarmi ma dallo schema della caldaia vedo una morsettiera con anche un bus, probabilmente un seriale RS 485. Non ho sotto mano gli schemi dei due termostati ma se prevedono questo tipo di comunicazione (direttamente o con dei bus adapter) opterei per questa soluzione.

P.s.

Comunque sia chiamerei un tecnico qualificato in modo da evitare ogni problema.

Re: Caldaia, cronotermostato e valvole di zona

MessaggioInviato: 7 nov 2013, 1:38
da angus
Nessun relè. Ogni termostato comanda la sua valvola e i contatti puliti delle valvole li metti in parallelo a comandare la caldaia.


Re: Caldaia, cronotermostato e valvole di zona

MessaggioInviato: 7 nov 2013, 20:53
da emanue79
i contatti puliti delle 2 elettrovalvole vanno in parallelo e collegate ai morsetti 3-4 della caldaia Vaillant(togliere il ponticello)!!!!!!vedi pag.18 del manuale caldaia

Re: Caldaia, cronotermostato e valvole di zona

MessaggioInviato: 7 nov 2013, 21:00
da emanue79
i contatti puliti delle 2 elettrovalvole vanno in parallelo tra di loro e collegate ai morsetti 3-4 della caldaia Vaillant(togliere il ponticello);i contatti non devono alimentare direttamente la caldaia !!!!!!vedi pag.18 del manuale caldaia

Re: Caldaia, cronotermostato e valvole di zona

MessaggioInviato: 7 nov 2013, 21:55
da angus
Si, hai ragione Foto Utenteemanue79. :ok:
Non avevo aperto il manuale della caldaia e l'avevo considerata come un carico generico. Avendo già una scheda a bordo "pronta" per i contatti puliti dei termostati, è evidente che i contatti in parallelo devono essere collegati come dici.

Re: Caldaia, cronotermostato e valvole di zona

MessaggioInviato: 8 nov 2013, 20:37
da Fresco
Grazie, giustamente i contatti puliti non devo alimentarli.