Presa cei da 32A e protezione differenziale

Buongiorno,
ho una divergenza con un collega, per cui chiedo a voi "parte terza"
Un carico da 20kWh kW trifase e' alimentato tramite presa a spina da 32A. (un forno industriale)
La resistenza di terra e' 10 ohm, sistema TT
Il collega sostiene che la linea di protezione puo' essere attestata da un interruttore differenziale da 1A di corrente differenziale, io sostengo che per le prese a spina da 32A la max protezione differenziale ammessa e da 300mA.
Potete esprmere la vostra opinione?
grazie
[edit] unità di misura corretta - Mike
ho una divergenza con un collega, per cui chiedo a voi "parte terza"
Un carico da 20kWh kW trifase e' alimentato tramite presa a spina da 32A. (un forno industriale)
La resistenza di terra e' 10 ohm, sistema TT
Il collega sostiene che la linea di protezione puo' essere attestata da un interruttore differenziale da 1A di corrente differenziale, io sostengo che per le prese a spina da 32A la max protezione differenziale ammessa e da 300mA.
Potete esprmere la vostra opinione?
grazie
[edit] unità di misura corretta - Mike