Pagina 1 di 2

Sezionatore e interruttore di manovra-sezionatore

MessaggioInviato: 16 nov 2013, 20:45
da toni94toni
salve
scusate, ma non riesco a togliermi un dubbio
il sezionatore serve a sezionare il circuito, e lo fa in maniera visibile, mentre l'interruttore no,
quindi questo interruttore di manovra e sezionatore, e un interruttore o un sezionatore, penso un interruttore
ma allora lo fa a livello visivo o l'interruzione non e visibile??
poi il sezionatore e in grado di sezionare solo a vuoto o anche sotto carico??
poi un semplice interruttore di manovra non e un grado di sezionare??
in questo caso che cosa si intende per sezionare??
scusate le tante domande ma i dubbi mi assalgono
grazie in anticipo :-o

Re: sezionatore e interruttore di manovra-sezionatore

MessaggioInviato: 16 nov 2013, 21:12
da attilio
Dove hai letto queste cose?

Re: sezionatore e interruttore di manovra-sezionatore

MessaggioInviato: 16 nov 2013, 21:23
da luka
tratto da un recente post spero chiarisca un'po' i dubbi http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=44010

Re: sezionatore e interruttore di manovra-sezionatore

MessaggioInviato: 16 nov 2013, 21:29
da core
credo che semplicemente si può dire che il sezionatore serve a separare due punti elettricamente connessi e serve per garantire l'isolamento alle persone e tra l'altro è visibile dalle persone, non hanno un potere di interruzione, ma resistono chiusi al passaggio della corrente di c.c.
l'interruttore serve per l'interruzione della corrente nominale, e per aprire un circuito in condizioni di c.c. e sovraccarichi

Re: sezionatore e interruttore di manovra-sezionatore

MessaggioInviato: 16 nov 2013, 21:44
da attilio
Non c' e` quasi nulla di corretto in quello che hai appena scritto.

Re: sezionatore e interruttore di manovra-sezionatore

MessaggioInviato: 17 nov 2013, 9:03
da core
ci puoi illuminare??

Re: sezionatore e interruttore di manovra-sezionatore

MessaggioInviato: 17 nov 2013, 10:26
da sebago
guarda qui:
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=31469
e qui:
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=4666

Il pulsante cerca (in alto a destra) è molto utile.
Saluti

Re: Sezionatore e interruttore di manovra-sezionatore

MessaggioInviato: 18 mar 2014, 10:13
da Andrea454545
Due interruttori (di manovra), senza attuare la messa a terra in cto, in serie al priamrio di un trasformatoree MT/BT, aperti, possono realizzare la condizione di "sezionamento" sulla parte di impianto al secondario del trasformatore che è in BT?


Grazie

Re: Sezionatore e interruttore di manovra-sezionatore

MessaggioInviato: 18 mar 2014, 11:22
da MASSIMO-G
se è un quadro senza interruttore generale bt direi che è l'unico modo per sezionare l'impianto, quindi direi di si

Re: Sezionatore e interruttore di manovra-sezionatore

MessaggioInviato: 18 mar 2014, 12:39
da Andrea454545
Sarebbe corretta anche per la 64-8 che richiede il sezionatore per ogni circuito?

Sempre nella 64-8 si può usare l'interruttore di manovra per sezionate, ma quello di media tensione quindi assolve a tale funzone (acnhe se di mezzo c' è il trasformatore MT/BT)?