Ciao colleghi.
Devo realizzare un impianto di terra per un cantiere temporaneo.
L'edificio su cui si opererà è dotato di cabina propria (sistema TN-S). L'impianto di cantiere sarà derivato dal quadro BT dell'edificio.
Per l'impianto di terra mi collegherò a quello esistente dell'edificio. Dato che il committente non riesce a trovare la documentazione relativa all'impianto di terra cosa posso fare per effettuare la denuncia dell'impianto di terra di cantiere (DPR 462)? posso collegarmi lo stesso?
Devo effettuare la misura della resistenza di terra mediante metodo volt-amperometrico?
Grazie
Re: Impianto di terra esistente per cantiere

Inviato:
19 nov 2013, 8:55
da maxxy
Ma se ti derivi da un impianto in TN-S mi spieghi cosa te ne fai dell'impianto di terra?
Re: Impianto di terra esistente per cantiere

Inviato:
19 nov 2013, 12:21
da docemmet
Scusami anche se mi collego all'impianto TN-S non devo fare la denuncia dell'impianto di terra di cantiere?
Re: Impianto di terra esistente per cantiere

Inviato:
19 nov 2013, 13:02
da maxxy
Se l'impianto di terra non serve a nulla (TN-S) non vedo il senso nel realizzarlo e tanto meno denunciarlo !
Se invece sarà a servizio della nuova costruzione o della ristrutturazione è un altro paio di maniche ma al cantiere non sarà connesso.
Re: Impianto di terra esistente per cantiere

Inviato:
19 nov 2013, 17:07
da docemmet
Quindi non dovrei inviare nessun modulo all'INAIL(come quello in seguito) ?
http://www.inail.it/internet_web/wcm/id ... 084756.pdf
Re: Impianto di terra esistente per cantiere

Inviato:
20 nov 2013, 13:11
da docemmet
Nessuno?
Re: Impianto di terra esistente per cantiere

Inviato:
20 nov 2013, 13:15
da Mike
Come cantiere edile, anche se derivato da un impianto elettrico esistente, anche se non c'è un dispersore dedicato, devi fare in ogni caso la denuncia all'INAIL e ARPA/ASL che di fatto riguarda sì l'impianto di terra ma anche il coordinamento e i dispositivi differenziali.
Re: Impianto di terra esistente per cantiere

Inviato:
20 nov 2013, 13:25
da rosino
Concordo con Mike.
L'impianto va denunciato
Re: Impianto di terra esistente per cantiere

Inviato:
20 nov 2013, 13:30
da docemmet
Grazie ad entrambi.
Ok.
Al fine del rilascio della DICO cosa devo verificare dell'impianto di terra?
devo fare solo una misura dell'impedenza dell'anello di guasto e verificare il coordinamento con la protezione generale?
Grazie
Re: Impianto di terra esistente per cantiere

Inviato:
20 nov 2013, 13:34
da Mike
Verificare il coordinamento dal punto di consegna fino a tutti gli utilizzatori del cantiere, verifica della presenza del PE e continuità del collegamento, prova differenziali.