MessaggioInviato: 19 nov 2013, 14:23
da arien
Ciao a tutti,
devo progettare un deposito in cui sono presenti delle celle frigorifere.
Posso limitarmi a dimensionare esclusivamente l'alimentazione elettrica del circuito di alimentazione del quadro a bordo macchina (macchina della cella frigo) oppure devo dimensionare anche tutto l'impianto interno alla cella frigo?

Re: Progetto deposito celle frigo

MessaggioInviato: 19 nov 2013, 14:34
da maxxy
Dipende come sono costituite le celle frigo, di solito sono dal punto di vista tecnico delle "macchine" nel senso che l'unica cosa hanno bisogno è l'alimentazione elettrica e stop per il resto è tutta autonoma. Se invece la cella viene costruita sul luogo e viene installato successivamente la parte refrigerante...allora dovrai preoccuparti anche dell'illuminazione e tutto il resto... devi sentire il tuo committente cosa intende installare

Re: Progetto deposito celle frigo

MessaggioInviato: 19 nov 2013, 14:47
da magoxax
Ti consiglio di tenerti un po' (un bel po') di spazio libero nel quadro di distribuzione per un'eventuale "gestione degli allarmi delle celle frigo" (contatti ausiliari sugli interruttori, alimentazione centralina allarme GSM ecc.).
Normalmente dove ci sono "tante" celle frigo, primo o poi, lo fanno installare.
O_/

Re: Progetto deposito celle frigo

MessaggioInviato: 19 nov 2013, 15:10
da PVeng
magoxax ha scritto:Ti consiglio di tenerti un po' (un bel po') di spazio libero nel quadro di distribuzione per un'eventuale "gestione degli allarmi delle celle frigo" (contatti ausiliari sugli interruttori, alimentazione centralina allarme GSM ecc.).
Normalmente dove ci sono "tante" celle frigo, primo o poi, lo fanno installare.
O_/

Calcola sempre un 15% di spazio libero per eventuali amplimaenti nel quadro

Re: Progetto deposito celle frigo

MessaggioInviato: 19 nov 2013, 16:22
da arien
grazie