Protezione meccanica cavi UTP!!

Inviato: 22 nov 2013, 11:44
da Giuliano58
buongiorno a tutti.
un collega elettricista ha posato un cavo di segnale UTP per cablaggio strutturato direttamente in vista, fissato al muro con cavallotti in plastica.

Il cavo è stato inavvertitamente danneggiato con un cannello a gas, durante alcuni interventi idraulici.

Il committente contesta all'installatore la mancanza di adeguata "protezione meccanica del cavo"!!!!

L'ambiente è di tipo ordinario, non luoghi MARCI, ecc. ecc.

Non vedo il motivo per cui il cavo debba avere una protezione meccanica.
Se ho ragione, quale citazione normativa posso utilizzare per giustificare la corretta posa?

grazie

Re: Protezione meccanica cavi UTP!!

Inviato: 22 nov 2013, 12:00
da maxxy
La protezione meccanica è scelta in base alla "probabilità" che si verifichi un evento che comprometta il cavo ma non contempla l'impossibile !!! Se il cavo fosse stato racchiuso in un tubo metallico sarebbe comune stato danneggiato dal calore dall'idraulico di turno se avesse insistito su di esso per saltare un tubo idraulico adiacente.
Anche per i cavi MT vengono prescritti e realizzate polifere, tetto protettivo, nastri di segnalazione ecc... ogni tanto il ruspista di turno ci tira una bennata dentro lo stesso !! :mrgreen:

Re: Protezione meccanica cavi UTP!!

Inviato: 22 nov 2013, 13:53
da magoxax
Il committente contesta all'installatore la mancanza di adeguata "protezione meccanica del cavo"!

Scusa Foto UtenteGiuliano58, ma il tuo cliente non farebbe meglio a contestare all'idraulico di avere "la testa fra le nuvole".
Insomma; l'idarulico brucia un cavo.... e la colpa è dell'elettricista!?
Mah.... :twisted:

Re: Protezione meccanica cavi UTP!!

Inviato: 22 nov 2013, 14:35
da Giuliano58
Certo, certo.....
quello che scrivete è logico, ma io ho bisogno di scrivere al Committente che il cavo tipo UTP può essere installato in quel modo secondo la norma ...... xxxxxx

Re: Protezione meccanica cavi UTP!!

Inviato: 22 nov 2013, 19:24
da attilio
L'adozione di una consona protezione meccanica del cavo e` responsabilita` del progettista o dell'installatore a seconda dei casi, non credo o meglio non so se troverai una norma che ammetta o vieti la posa esterna senza tubazione. Puoi vedere cosa prevede la scheda tecnica del cavo.
L'impianto in questione e` realizzato con tubazione rigida e cassette a parete o e` sotto traccia?
A me personalmente il cavo UTP graffettato a muro non piace per nulla, la tubazione esterna ha anche un ruolo "estetico" e comunque garantisce una protezione meccanica a salvaguarda del cavo, tuttavia capisco che per ridurre i costi...
Aggiungo solo che, anche se il cavo fosse stato "intubato" probabilmente si sarebbe danneggiato ugualmente (o forse no), ma nessuno avrebbe contestato il lavoro elettrico... invece si sono aggrappati all'unico appiglio possibile.

Re: Protezione meccanica cavi UTP!!

Inviato: 23 nov 2013, 8:49
da MassimoB
Sul sito del CEI trovi la guida "GUIDE CEI AL CABLAGGIO STRUTTURATO PER GLI EDIFICI RESIDENZIALI E DEL TERZIARIO" costa €5,26 potresti vedere se al suo interno tratta l' argomento a livello normativo.