Pagina 1 di 2

impianto a relè

MessaggioInviato: 9 mar 2007, 2:13
da paghy
possiedo uno schema con impianto a relè civile per comandare sei lampade.
ora,pechè i pulsanti vengono alimentati dal neutro e non dalla fase?
c'è un motivo particolare?
grazie!

MessaggioInviato: 11 mar 2007, 22:52
da gianluca.ciacciofera
Ci siamo posti la stessa domanda, e la risposta e' stata giustamente "di porre il quesito alla ditta cosctruttrice"
Infatti il Comando funzionale di un dispositivo bipolare, viene obbligatoriamente realizzato sulla fase, e non per semplice preferenza, ma xche in caso contrario un guasto verso terra del contuttore di fase, potrebbe inficiare sull uso dell'interruttore stesso.
inquesto caso in rele e' comandaato da un pulzante, ma lo stesso rele' e' a sua vonlta un disposizivo di comando funzionale per i carichi ad esso associato.

Re: impianto a relè

MessaggioInviato: 18 mar 2007, 17:27
da lestrigone
paghy ha scritto:possiedo uno schema con impianto a relè civile per comandare sei lampade.
ora,pechè i pulsanti vengono alimentati dal neutro e non dalla fase?
c'è un motivo particolare?
grazie!

Ma chi impedisce di alimentarli con la fase?

MessaggioInviato: 19 mar 2007, 10:05
da sebago
Se controllate sul numero di marzo di Tuttonormel (pag. 9), c'è analoga domanda con risposta dettagliata. Il pulsante va bene anche sul neutro, perché il comando funzionale (contatto del relé che, chiudendosi, alimenta le lampade) sta comunque sulla fase.
Saluti

MessaggioInviato: 24 mar 2007, 0:15
da gianluca.ciacciofera
anche se......
il pulsante e' il comando funzionale che comanda il rele'!!!!!

Relè

MessaggioInviato: 25 mar 2007, 19:06
da lestrigone
gianluca.ciacciofera ha scritto:anche se......
il pulsante e' il comando funzionale che comanda il rele'!!!!!


Dici senza dire !
Quale norma impedisce di alimentare il relè con la fase?

MessaggioInviato: 27 mar 2007, 22:22
da gianluca.ciacciofera
articolo 465.1.3 (CEI 64/8) cita:
I dispositivi di comando funzionale non devono necessariamente interrompere tutti i conduttori attivi di un circuito. Un dispositivo di comando unipolare non deve essere inserito sul conduttore di neutro.


Il motivoi e' facilmente intuibile anche xche in caso contrario un guasto verso terra della fase renderebbe inoperante l'interruttore stesso.

MessaggioInviato: 28 mar 2007, 11:02
da michele80
Il motivo di interrompere necessariamente la fase, a mio parere, è il fatto che in caso contrario la fase arriverebbe direttamente all'utilizzatore; nel caso descritto da paghy probabilmente i relè hanno tre morsetti (uno per il pulsante, un'uscita ed un comune): se utilizzassi la fase per il pulsante la stessa fase arriverebbe direttamente anche all'utilizzatore; il comando funzionale citato dalla norma è secondo me il contatto del relè e quindi al pulsante devono arrivare il neutro ed il ritorno della bobina del relè.

MessaggioInviato: 28 mar 2007, 15:25
da gianluca.ciacciofera
La questione e' un'altra....a mio avviso ancora una volta viene considerato a NORMA, un dispositivo che stride con la Normativa, ma puntualmente arriva una Variante.....

MessaggioInviato: 1 apr 2007, 21:28
da lucaelettrico
Mandando il neutro al pulsante sono obbligato a mandare la fase alla bobina del rele e questa mi serve anche per il contatto che mi serve per accendere le lampade. Evito in questo modo di avere sia la fase che il neutro connessi direttamente sui morsetti del rele al rele.