Misura in MT

Inviato:
24 nov 2013, 13:36
da ciccio
Salve,
Devo disegnare in dettaglio lo schema di misura di potenza attiva e reattiva su una linea in media tensione a 3 fili simmetrica e squilibrata senza l’utilizzo di varmetri.
Chiaramente essendo in MT dovrò utilizzare dei TV e dei TA ma non riesco a disegnare uno schema valido.
Qualcuno potrebbe darmi delle indicazioni o dove trovare uno schema già fatto per tale tipo di misura?
Saluti
Re: Misura in MT

Inviato:
24 nov 2013, 17:55
da ivano
per misurare la potenza reattiva il varmetro elettronico o meno serve.
e' come pensare di misurare tensioni senza voltmetro
Re: Misura in MT

Inviato:
24 nov 2013, 17:56
da ivano
per misurare la potenza reattiva il varmetro elettronico o meno serve.
e' come pensare di misurare tensioni senza voltmetro
Re: Misura in MT

Inviato:
24 nov 2013, 19:06
da ciccio
Non vorrei dire cavolate, ma con l'inserzione Barbagelata si riesce a calcolare la potenza reattiva in maniera indiretta dalla lettura dei wattmetri.
Il problema è che tra i wattmetri e la linea sono necessari dei ta e tv.
Volevo capire quale sia lo schema di misura e se quello che ho detto è giusto.
grazie per la risposta.
Re: Misura in MT

Inviato:
24 nov 2013, 19:12
da ivano
guarda se questo puo' esserti utile
http://www.webalice.it/egidiorezzaghi/I ... IFAS19.HTMovviamente se sei in MT dovrai usare de TA e collegarli sul ramo amperometrico e de TV e collegarli sui morsetti voltmetrici.comunque sono sistemi che si usavano molti anni fa' i moderni strumenti eseguonotutte le misure necessarie in modo automatico.
altro discorso se stai facendo un discorso didattico.
Re: Misura in MT

Inviato:
24 nov 2013, 19:24
da ciccio
Ciao e grazie per la risposta.
Conosco l'inserzione Barbagelata, ma non capisco come posso applicarla alla media tensione. Di regola non posso inserire un wattmetro sulla MT, per cui dovrò utilizzare dei ta e dei tv.
Dalle misure che faccio con i wattmetri in inserzione Barbagelata riesco a calcolare le potenze di interesse. Il problema è che le potenze che calcolo "sono ridotte" dai ta e dai tv. Troverò perciò dei valori di potenza "ridotti" rispetto a quelli reali.
Come faccio a riportare tale potenze "ridotte" ai valori "effettivi/reali"??
Spero di essere riuscito a spiegare il mio quesito.
Grazie ancora !!
Re: Misura in MT

Inviato:
24 nov 2013, 19:30
da ivano
comunque se non trovi schemi completi il motivo e' semlice ,tale sistema ha solo scopi sperimentali, in quanto in realta' con carichi variabili una misura precisa non e' possibile ( un essere umano non puo' leggere contemporaneamente tutti gli strumenti necessari )
Re: Misura in MT

Inviato:
25 nov 2013, 9:16
da MASSIMO-G
Aron , Righi , Barbagelata era il trittico di inserzioni che si studiava in quarta superiore in Misure elettriche. In un moderno strumento non occorre fare tante considerazioni e integrazioni (a dire il vero anche in uno strumento non molto moderno), si portano le amperometriche e le voltmetriche agli appositi morsetti e si impostano i rapporti dei trasduttori di misura secondo le indicazioni del costruttore dello strumento e si hanno a disposizione tutte le misure possibili e immaginabili. Nella realtà nessuno userà mai due wattmetri monofasi in inserzione Aron per misurare la potenza di una linea trifase, sono ormai solo inserzioni didattiche atte a studiare l'elettrotecnica ma nella realtà ovviamente non sono utilizzate. Ormai da quasi venti anni sui quadri dove necessitano misure si utilizzano analizzatori multifunzione, anche quando venti anni fa gli analizzatori non erano diffusi e si utilizzavano i vari strumenti di misura , magari analogici, comunque il wattmetro trifase era comunque uno , al limite in fase di ordine si speificava la portata amperometrica e voltmetrica . Per mettere in servizio uno strumento attuale è tutto molto semplice, si imposta il tipo di inserzione che si stà utilizzando tra quelle proposte (linea trifase con neutro o senza oppure monofase) , quindi si setta il valore dei TA e TV (in genere i costruttori utilizzano il rapporto , ad esempio con TA 150/5 si mette 30 nal campo dei TA e in quello dei TV se si utilizzano dei 15000/100V si mette 150, se l'inserzione è in bassa tensione senza TV con ingresso voltmetrico diretto si lascia 1)
Re: Misura in MT

Inviato:
25 nov 2013, 20:01
da perindsabino
puoi usare l' inserzione ARON (2 TA e 2 TV) per il rilievo dalla MT, e un GME a tre sistemi per la misura dell' kWh e kvarh. L' Enel utilizza questa tipologia d' inserizione per la misura alle utenze MT.