Pagina 1 di 5

Problema impianto casa...

MessaggioInviato: 25 nov 2013, 15:24
da askel96
intantnto mi presento...
sono nuovo ho 17 anni e frequento una scuola di elettricisti e ogni tanto nella casa dei miei metto apposto a posto le schifezze che hanno combinato gli elettricisti precedenti ...
o aggiungo cose nuove(lampade interruttori spine contatori ecc )
l'altro giorno sono andato a casa di mia nonna (ha un impianto elettrico di 30 anni fa) ed collegando un bidone aspiratutto di 800 w ad una presa la vicino saltava la corrente
l'ho provato su un'altra spina e funzionava ....
ho pensato che fosse una presa di luce (come facevano tempo fa che dividevano l'impianto in prese di forza e di luce) cosi devo smontare le prese e controllare ... ma prima volevo qualche parere sul problema,
voi cosa ne pensate ?? che problema potrebbe avere ?
grazie

Re: problema impianto casa....

MessaggioInviato: 25 nov 2013, 15:42
da rosino
Che tipo di interruttore salta?
Magnetotermico? Differenziale?
Salta subito o dopo x secondi/minuti che funziona l'aspiratore?

Re: problema impianto casa....

MessaggioInviato: 25 nov 2013, 16:02
da askel96
rosino ha scritto:Che tipo di interruttore salta?
Magnetotermico? Differenziale?
Salta subito o dopo x secondi/minuti che funziona l'aspiratore?

salta l'interruttore magnetotermico e subito appena clicco il bottone dell'aspirapolvere

Re: problema impianto casa....

MessaggioInviato: 25 nov 2013, 16:08
da rosino
strano.....
hai provato a collegare qualcos'altro a quella stessa presa?

Re: problema impianto casa....

MessaggioInviato: 25 nov 2013, 16:24
da askel96
rosino ha scritto:strano.....
hai provato a collegare qualcos'altro a quella stessa presa?

no pero adesso c'è collegato una stufa a pellet una tv e 2 telefoni ...
infatti mi sembrava strano anche a me che non saltasse con la stufa a pellet ...
comunque è cosi su altre 3 prese della casa (se collego l'aspirapolvere salta il magnetotermico)

Re: problema impianto casa....

MessaggioInviato: 25 nov 2013, 16:28
da rosino
L'unica cosa che mi viene in mente è lo spunto dell'aspirapolvere in fase di accensione.
Il fatto che l'interruttore salta subito è sinonimo di c.c. però visto che non scatta con le altre utenze collegate l'unica ipotesi è quella sopra.
Di contro l'aspirapolvere non ha una grossa potenza.....
Che taglia è l'interruttore? 16/10/6A?

Re: problema impianto casa....

MessaggioInviato: 25 nov 2013, 16:31
da VRI
Prese sotto la linea "illuminazione"? Con un bel magnetotermico da 6A :D

Re: problema impianto casa....

MessaggioInviato: 25 nov 2013, 16:35
da askel96
rosino ha scritto:L'unica cosa che mi viene in mente è lo spunto dell'aspirapolvere in fase di accensione.
Il fatto che l'interruttore salta subito è sinonimo di c.c. però visto che non scatta con le altre utenze collegate l'unica ipotesi è quella sopra.
Di contro l'aspirapolvere non ha una grossa potenza.....
Che taglia è l'interruttore? 16/10/6A?

eh quello devo ancora vedere ti rispondo domani

Re: problema impianto casa....

MessaggioInviato: 25 nov 2013, 16:38
da rosino
Se è un 6A, probabilmente è lo spunto.

Re: problema impianto casa....

MessaggioInviato: 25 nov 2013, 17:44
da PVeng
Sicuramente hai un MT sottodimensionato.