Pagina 1 di 1

Interruttore , quale ICC?

MessaggioInviato: 26 nov 2013, 15:32
da PVeng
Salve, se in un impianto di 15 kW devo fare un quadro, oltre a scegliere gli interruttori in base a come ho dimensionato l'impianto, volevo sapere, secondo la CEI 0-21 ho una ICC di 10 kA trifase, e 6 kA Monofase, ho
l 'obbligo di mettere interruttori con potere di interruzione appunto per tutte le linee trifase per 10 kA e monofase 6 kA?
O l'obbligo riguarda solo la linea a monte?

Re: Interruttore , quale ICC?

MessaggioInviato: 26 nov 2013, 15:54
da attilio
I valori della Icc massima, necessari per il corretto dimensionamento dei dispositivi di protezione, indicati in CEI 0-21 fanno riferimento al punto di consegna.
In soldoni, solo il primo dispositivo subito a valle del gruppo di misura deve avere P.d.I pari a quanto stabilito al punto 5.1.3 della suddetta RTC.

Saluti

Re: Interruttore , quale ICC?

MessaggioInviato: 26 nov 2013, 16:04
da Danielex
Come ti ha già detto Foto Utenteattilio quelli sono i valori nel punto di consegna.

Per gli interruttori a valle ovviamente la devi calcolare, partendo dai valori del punto di consegna.

Re: Interruttore , quale ICC?

MessaggioInviato: 26 nov 2013, 16:20
da PVeng
Grazie mille ad entrambi.

Re: Interruttore , quale ICC?

MessaggioInviato: 26 nov 2013, 22:46
da luka
ricordo un articolo del nostro mitico admin http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... isp&id=771 se può essere utile O_/