Impianto SELV domestico

MessaggioInviato: 5 dic 2013, 17:21
da rossofase
Ciao a tutti!
Devo installare nel quadro centralino di casa un trasformatore selv 12 VAC e 8VA per alimentare il campanello della porta e i 2 allarmi a tirante dei bagni.
Volevo chiedervi dove prendo l'alimentazione 220 V ? Va "presa" a monte del generale (nel mio caso un magnetotermico che alimenta 2 differenziali e in cascata altri magnetotermici) oppure in uscita da uno dei differenziali ?
Devo fare qualche collegamento alla barra di terra del centralino?
GRAZIE PER L'AIUTO! :-)

Re: IMPIANTO SELV DOMESTICO

MessaggioInviato: 5 dic 2013, 17:28
da attilio
Perche` mai a monte del generale? Anche se il trasformatore e` autoprotetto/resistente al cortocircuito (al secondario) non vedo la ragione di tale collegamento. Derivi l'alimentazione da un magnetotermico che protegga anche lo spezzone di linea per il collegamento al trasformatore. Volendo se hai spazio nel quadro metti un C6 dedicato.
Alla barra EQP non devi collegare proprio nulla per quanto riguarda il trasformatore in questione.

Non capisco perche` alimentare i tiranti dei bagni e il campanello a bassissima tensione di sicurezza! Per quanto mi riguarda e` un vezzo che prendo solo moduli aggiuntivi e spazio utile nel centralino.

Re: IMPIANTO SELV DOMESTICO

MessaggioInviato: 5 dic 2013, 17:31
da Electro
Attilio ha scritto:Non capisco perche` alimentare i tiranti dei bagni e il campanello a bassissima tensione di sicurezza! Per quanto mi riguarda e` un vezzo che prende solo moduli aggiuntivi e spazio utile nel centralino.

e moneta dalla tasca del cliente! :mrgreen:

Re: IMPIANTO SELV DOMESTICO

MessaggioInviato: 5 dic 2013, 17:49
da rossofase
;-)
avendolo già acquistato tempo fa...compresi i tiranti a 12vac...volevo posizionare il tutto...
Per non avere un altro magnetotermico (C6) potrei collegare il trasformatore all'uscita di uno dei 2 differenziali 40A 30mA che sono protetti a monte da un magnetotermico (che funge da generale) di tipo C20... può andare secondo voi?
I cavi elettrici hanno un tubo dedicato ma transitano nelle scatole di derivazione dove è presente il 220 V.
Devo usare un cavo multipolare con guaina (in modo da dare doppia protezione) ?
Scusate per i dubbi forse banali ma, ovviamente, mi manca l'esperienza...
GRAZIE ANCORA!

Re: IMPIANTO SELV DOMESTICO

MessaggioInviato: 5 dic 2013, 18:00
da attilio
Non c' e` bisogno di particolari artifizi, i cavi 230V e SELV possono tranquillamente coesistere nelle stesse scatole poiche` la cordina N07V-K ha isolamento 450/750V, quindi non servono cavi guainati.

Puoi alimentare il trasformatore dall'uscita di uno dei magnetotermici da 10 o 16A.

Re: IMPIANTO SELV DOMESTICO

MessaggioInviato: 5 dic 2013, 18:07
da Mike
Attilio ha scritto:Non c' e` bisogno di particolari artifizi, i cavi 230V e SELV possono tranquillamente coesistere nelle stesse scatole poiche` la cordina N07V-K ha isolamento 450/750V, quindi non servono cavi guainati.


Sicuro? Dipende dai cavi utilizzati per il SELV.

Re: IMPIANTO SELV DOMESTICO

MessaggioInviato: 5 dic 2013, 18:14
da rossofase
Allora lo collegherò all'uscita del magnetotermico C10 che protegge le luci dell'ambiente "notte+bagno"...
grazie

Re: IMPIANTO SELV DOMESTICO

MessaggioInviato: 5 dic 2013, 18:23
da attilio
Mike ha scritto:Dipende dai cavi utilizzati per il SELV.

Per quale motivo non dovrebbero essere H07V-K ?

Re: IMPIANTO SELV DOMESTICO

MessaggioInviato: 5 dic 2013, 19:02
da Mike
Anche H05V-K, ma mai darlo per scontato ;-)

Re: IMPIANTO SELV DOMESTICO

MessaggioInviato: 5 dic 2013, 20:10
da ivano
quello del tirante bagno e' una discussione infinita.
non e' obbligatorio ma consigliato.
meglio sia fatto.
alimentarlo a 220 v secondo me' e' un rischio indebito.
a volte qualcuno sostituisce il filo di nylon con catenelle metalliche , e se poi resta fulminato la colpa a che pensate la diano?