Pagina 1 di 2

DIRI per impianto senza terra condominiale

MessaggioInviato: 6 dic 2013, 16:36
da Claudioroma
Buongiorno a tutti
Avrei un quesito da porre, premesso che sono installatore certificato di Roma.

Trattasi di un appartamento recente (ante anni 80) in cui è stato rifatto l'impianto, in maniera sembra decorosa, anche se dai soliti "fai da té",; con differenziale, rete di terra distribuita ma senza certifica; l'immobile è in condominio che non ha l'impianto di terra, quindi la rete interna è appesa nei pressi del portoncino.

E' possibile redigere una DIRI in queste condizioni?
Considerando che oltre agli esami a vista per verificare lo stato e la posa dei componenti occorre fare alcune misurazioni non attuabili senza impianto di terra ho alcuni dubbi.

Vi sarei grato consigliarmi.

Grazie
Saluti
Claudio

Re: DIRI per impianto senza terra condominiale

MessaggioInviato: 6 dic 2013, 16:47
da attilio
Se invece della terra, a mancare, o meglio a non essare collegato a nulla fosse stato il conduttore di fase o di neutro, cosa avresti fatto? Non credo ti saresti nemmeno posto la domanda, sbaglio?

Re: DIRI per impianto senza terra condominiale

MessaggioInviato: 6 dic 2013, 16:51
da Claudioroma
Ciao
Temo di non avere afferrato il senso della tua risposta

Re: DIRI per impianto senza terra condominiale

MessaggioInviato: 6 dic 2013, 16:57
da attilio
Con la DI.RI diventi l'esecutore materiale dell'impianto assumendotene la responsabilita`, ora io ci penserei bene (anzi, ci sarebbe davvero poco da stare a pensare in questo caso) prima di firmare che cosi puo` andar bene.
La realizzazione dell'impianto di terra, fosse unicamente a servizio dell'utenza interessata lo vedo fuori di dubbio, per l'eventuale rilascio della DI.RI.

Re: DIRI per impianto senza terra condominiale

MessaggioInviato: 6 dic 2013, 17:15
da Claudioroma
Ciao
In effetti hai ragione, ma nel caso in cui ci si trovi in presenza di un impianto "perfetto" ma senza possibilità di collegamento ad un impianto di messa a terra, condominiale o anche privato, non c'è nulla da fare per regolarizzare la situazione?

Re: DIRI per impianto senza terra condominiale

MessaggioInviato: 6 dic 2013, 17:16
da Mike
Claudioroma ha scritto:Trattasi di un appartamento recente (ante anni 80) in cui è stato rifatto l'impianto, in maniera sembra decorosa, anche se dai soliti "fai da té",; con differenziale, rete di terra distribuita ma senza certifica; l'immobile è in condominio che non ha l'impianto di terra, quindi la rete interna è appesa nei pressi del portoncino.


Rifatto quando? Se entro il 30.03.2008 puoi redigere la DIRI altrimenti no.

Claudioroma ha scritto:E' possibile redigere una DIRI in queste condizioni?


Sei tu l'installatore qualificato, dovresti saperlo ;-) Come ha ricordato Foto Utenteattilio con la DIRI ti assumi la piena e personale responsabilità sull'impianto elettrico, pertanto devi valutare con: competenza, perizia e prudenza, se l'impianto elettrico è conforme ai requisiti di sicurezza minima.
Io non lo farei.

Re: DIRI per impianto senza terra condominiale

MessaggioInviato: 6 dic 2013, 17:16
da demos81
la prima misura di sicurezza in campo elettrico in assoluto è l'equipotenzialità e la messa a terra aldilà che il sistema sia TT , TN IT o Vattelapesca.
A mio avviso mancano i fondamentali e quindi " la mia risposta è NO".

Re: DIRI per impianto senza terra condominiale

MessaggioInviato: 6 dic 2013, 17:17
da Mike
Claudioroma ha scritto:Ciao
In effetti hai ragione, ma nel caso in cui ci si trovi in presenza di un impianto "perfetto" ma senza possibilità di collegamento ad un impianto di messa a terra, condominiale o anche privato, non c'è nulla da fare per regolarizzare la situazione?


Certo, ripristinare la protezione dai contatti indiretti, l'impianto di terra è una modalità, ce ne sono altre.

Re: DIRI per impianto senza terra condominiale

MessaggioInviato: 6 dic 2013, 17:26
da Claudioroma
a Mike
I miei dubbi vengono dal fatto che non ho mai fatto Diri ma esclusivamente Dico per ogni ns. installazione civile o industriale.

saluti

Re: DIRI per impianto senza terra condominiale

MessaggioInviato: 6 dic 2013, 17:31
da Mike
Claudioroma ha scritto:a Mike
I miei dubbi vengono dal fatto che non ho mai fatto Diri ma esclusivamente Dico per ogni ns. installazione civile o industriale.

saluti


A Claudioooooo!! :lol: Scherzi a parte, capisco benissimo i tuoi dubbi, ma pensa che già per un impianto nuovo fatto da te con il rilascio della DICO hai le tue responsabilità che ovviamente ti assumi visto che è tutta farina del tuo sacco, ma su un impianto fatto da altri e per giunta fuori norma chi te lo fa fare?
Al cliente digli che glie lo adegui ma che non puoi rilasciare una DIRI.