Pagina 1 di 2

Locale marcio?

MessaggioInviato: 9 dic 2013, 9:45
da simp
Salve.
In un albergo (ambiente marcio) si aggiunge una linea al servizio di una sala tv e una per lo spogliatoio.
In questi locali si estende la classificazione di ambiente marcio o sono locali ordinari?

Re: Locale marcio?

MessaggioInviato: 9 dic 2013, 10:20
da Mike
Tutta la struttura nel suo insieme è generalmente classificabile come ambiente ma.r.c.io, salvo quanto meglio specificato dal committente/datore di lavoro/tecnico prevenzione incendi/RSPP nel documento di valutazione dei rischi.

Re: Locale marcio?

MessaggioInviato: 9 dic 2013, 14:53
da simp
Grazie Foto UtenteMike.
Negli ambienti marcio è possibile utilizzare cavi FROR e/o cordine N07V-k in tubo corrugato?

Re: Locale marcio?

MessaggioInviato: 9 dic 2013, 16:08
da Mike
simp ha scritto:Grazie Foto UtenteMike.
Negli ambienti marcio è possibile utilizzare cavi FROR e/o cordine N07V-k in tubo corrugato?


Si, devi solo stare attento alla modalità di posa. Se incassata non hai problemi di nessun tipo. Se a vista, la tubazione/cassetta derivazione deve essere IP 4X.

Re: Locale marcio?

MessaggioInviato: 11 dic 2013, 16:58
da AcmeMan
I cavidotti devono essere per forza in metallo o possono essere anche in PVC?

Re: Locale marcio?

MessaggioInviato: 11 dic 2013, 18:19
da Mike
Vanno bene entrambi purché IP4X.

Re: Locale marcio?

MessaggioInviato: 17 dic 2013, 14:17
da Generalsolar
Ciao, le condutture devono essere tali da non causare l'innesco e/o la propagazione di incendi (CEI 64-8/7 art. 751.04.2.1).
Per i locali a maggior rischio in caso d'incendio sono previste 10 tipologie di condutture che possono essere suddivise in 3 gruppi (A,B e C). Per ogni condutture devono essere rispettati determinati requisiti riguardo la protezione contro l'innesco e la propagazione dell'incendio. Puoi approfondire con la CEI 64-8/7 art. 751.04.2.6 che ti da l'elenco completo delle condutture che puoi utilizzare nei luoghi marci.

Poi dovrai fare attenzione, in caso di passaggi attraverso compartimenti, a ripristinare la resistenza al fuoco (ove prevista).
O_/

Re: Locale marcio?

MessaggioInviato: 13 mar 2017, 16:12
da iosolo35
Riprendo questa discussione, oggi mi sono "rovinato" la giornata nel capire (solo dal punto di vista della norma CEI 64-8 cap.751) se il grado di protezione di una conduttura con cassetta di derivazione incassata in una struttura incombustibile quindi a1 debba presentare un grado di protezione almeno IP4x.
Non ho trovato la risposta nella norma.
Mi sembra strano che la conduttura tipo a2 debba presentare almeno un IP4x ed invece la a1 no.....
a1.jpg
a1.jpg (31.81 KiB) Osservato 7849 volte

a2.jpg

Re: Locale marcio?

MessaggioInviato: 13 mar 2017, 16:45
da Mike
Infatti è un buco normativo. La conduttura è l'insieme del cavo e del suo supporto compresa la scatola di derivazione. Nel caso del gruppo a1 (incasso in strutture non combustibili) la conduttura non serve IP4X ovviamente perché è incassata, nel gruppo a2 (a vista) ovviamente sì. A leggere in maniera notarile la norma la cassetta del gruppo a1 potrebbe essere non IP4X, ma se la si legge da tecnico, la realizzerei IP4X per analogia con la a2, anche perché la cassetta di derivazione è incassata ma la parte frontale è a vista.

Re: Locale marcio?

MessaggioInviato: 13 mar 2017, 16:57
da iosolo35
Sono d'accordo con te ma, cassette di derivazione da incasso IP4x non ne ho mai viste installate, le classiche incassate color arancione con coperchio non sono IP 4x.