Pagina 1 di 2
DI.RI quadro elettrico attività commerciale
Inviato: 9 dic 2013, 9:37
da rosino
Ciao a tutti, ho un dubbio, più generale che specifico a dire il vero...
Provo a spiegarlo per un caso che sto seguendo.
Impianto senza conformità del 1990, nella fattispecie attività commerciale, a parte una serie di lavori di adeguamento che ho prescritto mi trovo davanti a due quadri elettrici fatti davvero bene.
Vecchia carpenteria Merlin Gerin ed anche la quasi totalità degli interruttori, barre verticali ed un sistema di distribuzione derivato dalle sbarre su ogni pannello dove sono presenti gli interruttori, colori cavi e sezioni cablaggi ok.
Naturalmente nessun documento né targhetta.
Sinceramente non ho idea di quale normativa si applicasse al tempo per i quadri elettrici... esiste una vecchia versione della CEI 17-13 del 1980 ma non ho idea di cosa prescrivesse...
Qualche dritta?
Re: DI.RI quadro elettrico attività commerciale
Inviato: 9 dic 2013, 9:47
da Mike
Il quadro elettrico è un prodotto e come tale non rientra nel campo di applicazione del DM 37/08. Verificato che corrisponde ai requisiti di sicurezza minima quali: protezione dai contatti diretti, indiretti, sovracorrenti, ecc. ecc., cosa facilmente riscontrabile hai già risolto il tuo compito. Verificare un quadro elettrico privo di documentazione e applicando una norma non più vigente è un esercizio inutile e che non porta nulla per la sicurezza.
Re: DI.RI quadro elettrico attività commerciale
Inviato: 9 dic 2013, 9:52
da rosino
Grazie Mike.
Naturalmente farò delle prescrizioni in merito ai controlli e manutenzione periodici da effettuarsi, oltre a redigere un rapporto dei controlli effettuati (sempre che il committente non prenda paura per il resto dei lavori eh eh

)
Esiste la possibilità che qualcuno sollevi la questione che il quadro è privo di targhetta?
Re: DI.RI quadro elettrico attività commerciale
Inviato: 9 dic 2013, 10:19
da Mike
rosino ha scritto:Esiste la possibilità che qualcuno sollevi la questione che il quadro è privo di targhetta?
La targhetta è l'elemento che identifica il responsabile del quadro elettrico, di conseguenza diventa responsabile chi lo utilizza.
Re: DI.RI quadro elettrico attività commerciale
Inviato: 9 dic 2013, 11:33
da rosino
Ma non identifica il costruttore?
Re: DI.RI quadro elettrico attività commerciale
Inviato: 9 dic 2013, 12:34
da Mike
rosino ha scritto:Ma non identifica il costruttore?
No, il costruttore può essere Tizio e chi si assume la responsabilità Caio.
Re: DI.RI quadro elettrico attività commerciale
Inviato: 9 dic 2013, 16:30
da Serafino
Se e solo se la targa riporta la marcatura CE è univoca l'identificazione fra il nominativo presente in targa ed il legalmente responsabile dell'immissione sul mercato (messa in servizio) dell'apparecchiatura elettrica.
Re: DI.RI quadro elettrico attività commerciale
Inviato: 10 dic 2013, 8:40
da rosino
A vostro parere in fase di adeguamento dell'impianto devo far apporre una targhetta al quadro?
Re: DI.RI quadro elettrico attività commerciale
Inviato: 10 dic 2013, 9:15
da Mike
rosino ha scritto:A vostro parere in fase di adeguamento dell'impianto devo far apporre una targhetta al quadro?
Io di solito lo prevedo, non la marcatura CE chiaramente perché non è una immissione nel mercato ma i riferimenti alla norma e i dati di identificazione.
Re: DI.RI quadro elettrico attività commerciale
Inviato: 10 dic 2013, 9:40
da rosino

così come nome del costruttore faccio mettere quello del committente eh eh