Pagina 1 di 3

Calcolo illuminotecnico per esterno - parcheggio auto

MessaggioInviato: 12 dic 2013, 12:08
da PVeng
Salve mi sto imbattendo ad un progetto elettrico di uno stabilimento con l'annesso parcheggio esterno.
Il parcheggio è di circa 100 m^2 , volevo sapere che valore di illuminamento medio devo adottare per il calcolo illuminotecnico? Devo procedere col metodo del flusso totale oppure col metodo dell'intensità luminosa? Voi come lavorate in questo contesto?

Re: Calcolo illuminotecnico per esterno - parcheggio auto

MessaggioInviato: 12 dic 2013, 16:31
da aldeso
Illuminamento medio 300 lux, secondo le norme uni.
A meno di esigenza particolari, il metodo del flusso totale va bene

Re: Calcolo illuminotecnico per esterno - parcheggio auto

MessaggioInviato: 12 dic 2013, 16:31
da PVeng
aldeso ha scritto:ILLUMINAMENTO MEDIO 300 LUX, SECONDO LE NORME UNI.
A MENO DI ESIGENZA PARTICOLARI, IL METODO DEL FLUSSO TOTALE VA BENE

Potresti linkarmi la tabella cortesemente?

Re: Calcolo illuminotecnico per esterno - parcheggio auto

MessaggioInviato: 12 dic 2013, 16:43
da aldeso
le norme uni si comprano purtroppo..[X]

Re: Calcolo illuminotecnico per esterno - parcheggio auto

MessaggioInviato: 12 dic 2013, 16:43
da Mike
Facciamo 500 lux così si vedono meglio le strisce per terra, ma per favore..

Bastano 5 lux UNI EN 12464-2

Re: Calcolo illuminotecnico per esterno - parcheggio auto

MessaggioInviato: 12 dic 2013, 16:49
da aldeso
con 5 lux il parcheggio sembra un cimitero

Re: Calcolo illuminotecnico per esterno - parcheggio auto

MessaggioInviato: 12 dic 2013, 16:50
da PVeng
Mike ha scritto:Facciamo 500 lux così si vedono meglio le strisce per terra, ma per favore..

Bastano 5 lux UNI EN 12464-2

Ma infatti, 500 lux lo tengo conto per uso interno per stanze in cui si devono fare lavorazioni dove si ha bisogno di alta visibilità, per questo ho chiesto la norma.
Poi emule non è un gran consiglio, però si comprano!

Re: Calcolo illuminotecnico per esterno - parcheggio auto

MessaggioInviato: 12 dic 2013, 16:51
da PVeng
Foto Utentealdeso sei un progettista?

Re: Calcolo illuminotecnico per esterno - parcheggio auto

MessaggioInviato: 13 dic 2013, 10:33
da fpalone
aldeso ha scritto:300 lux

:shock: nemmeno fosse un campo da calcio!
comunque trovi qui un link con alcuni riferimenti alla norma 12464-2.

Con 5 lux il parcheggio è illuminato secondo la norma vigente: se il committente non ha esplicitato richieste particolari va bene così.

Re: Calcolo illuminotecnico per esterno - parcheggio auto

MessaggioInviato: 13 dic 2013, 10:38
da rosino
mi raccomando l'uniformità
uniformità dell'illuminamento, Uo: Rapporto tra i valori minimo e medio di illuminamento (luminanza) su (di) una superficie.