Pagina 1 di 1

Impianto casa senza salvavita ma con terra

MessaggioInviato: 16 dic 2013, 19:24
da aris
Premettendo che dovro' rimettere il salvavita al piu' presto , quale possono essere le conseguenze di aver un impianto casalingo senza di esso ma con tutti i collegamenti a terra correttamente presenti?.
Senza il salvavita la terra e' inutile?
Grazie a chiunque voglia chiarirmi le idee. :D

Re: impianto casa senza salvavita ma con terra

MessaggioInviato: 16 dic 2013, 19:44
da ferri
Senza dispositivo differenziale un impianto con distribuzione bassa tensione, sistema TT è estremamente pericoloso!

La presenza della eventuale terra mitiga la corrente di guasto che eventualmente transita per corpo umano in caso di contatto indiretto, ma la resistenza dello stesso non riesce a garantire l'intervento dei dispositivi a tempo inverso (magnetotermici o fusibili che siano); in caso di guasto o di basso isolamento dell'impianto in un punto il componente (magari la carcassa del frigorifero o della lavatrice) vanno in tensione senza nessun dispositivo che la interrompa in tempi certi.

In caso di contatto indiretto in condizioni sfortunate (esempio bagno doccia) il problema è amplificato; inoltre rischi di propagare il guasto verso condomini o altri impianti che condividono il medesimo impianto di terra e/o i collegamenti a masse estranee o tubazioni metalliche.
URGE INSTALLAZIONE DEL SALVAVITA

Cordialità

Re: impianto casa senza salvavita ma con terra

MessaggioInviato: 16 dic 2013, 19:50
da mir
l'interruttore differenziale,opportunamente coordinato con l'impianto di terra dell'impianto elettrico interviene interrompendo l'alimentazione elettrica a monte dell'impianto elettrico quando viene interessato da una dispersione di corrente superiore alla soglia consentita eliminando così la dispersione di intensità di corrente che interessav il dispositivo e avrebbe potuito interessare per contatto una persona,svolgendo così la sua funzione di salvavita da cui prende il nome comunemente noto.
Quindi impianto di terra ed interruttore differenziale vanno cordinati ed entrambe devono essere presenti per garantire il giusto livello di sicurezza che la regola dell'arte e quindi la normativa suggerisce, ma prima di quest'ultime è la sicurezza che va considerata !

Re: Impianto casa senza salvavita ma con terra

MessaggioInviato: 16 dic 2013, 22:30
da eliop
Alle due ottime risposte precedenti ,vorrei aggiungere che per avere una protezione dai contatti indiretti in assenza di interruttore differenziale ,la resistenza dell'impianto di terra dovrebbe avere valori dell'ordine di millesimi di Ohm(cosa praticamente impossibile in un sistema TT) in modo da avere una corrente di guasto tale da far intervenire la protezione magnetica degli interruttori magnetotermici.
Tu hai parlato di rimettere il "Salvavita",ma se è lecito saperlo ,perché è stato tolto e da chi?

Re: Impianto casa senza salvavita ma con terra

MessaggioInviato: 16 dic 2013, 22:37
da luka
Nel forum c'è un bellissimo articolo di ATTILIO sul funzionamento di un "salvavita"http://www.electroyou.it/attilio/wiki/breve-passeggiata-all-interno-di-un-interruttore-mtd

Re: Impianto casa senza salvavita ma con terra

MessaggioInviato: 17 dic 2013, 18:38
da ivano
complimenti ad Foto Utenteattilio per l'articolo in questione.

Re: Impianto casa senza salvavita ma con terra

MessaggioInviato: 17 dic 2013, 20:29
da attilio
Grazie Foto Utenteivano e grazie a Foto Utenteluka che l'ha ricordato ;-)