Intervento magnetotermici quadro...
Buongiorno,
come da foto allegata, nel quadro di gestione di tre linee, c'è un magnetotermico-differenziale comune e 3 magnetotermici per ognuna delle linee.
I carichi sono resistenze riscaldanti parti stampo per ogni linea.
Nella mia incompetenza mi chiedevo perché quando scatta un magnetotermico C16 (esempio carico III) scatta anche quello comune da C32.
Essendo la resistenza in questione danneggiata, quando si scalda e raggiunge un certo valore
fa scattare il magnetotermico C16 corrispondente ma nel contempo anche il C32 interrompendo anche le altre due linee ovviamente,...., per quale motivo non si limita ad intervenire solo il C16 ma anche quello a monte comune?
La corrente circolante in ogni linea quando lavora è di ~6A ± 5%; tensione monofase 230V 50Hz.
Grazie per eventuali risposte in merito.