Salve a tutti,
soprattutto durante il periodo invernale, dalle mie parti, capita a volte che il distributore di energia elettrica abbia qualche problema.
In alcuni casi, ho installato dei generatori provvisti di quadro di commutazione automatico ed ho seguito le indicazioni del costruttore senza problemi.
Ultimamente invece mi capita che qualcuno mi chieda di aggiungere la predisposizione per il collegamento di un generatore di "emergenza" da collegare e avviare manualmente in caso di necessità.
Siamo in ambito civile/residenziale quindi consideriamo la fornitura sempre monofase, TT, 3 (o max 6) kW
Per semplificare al massimo, diciamo che siamo in questa condizione:
Ora, la mia idea sarebbe di realizzare una cosa di questo tipo:
Dove in pratica aggiungo, a valle del magnetotermico "generale" un commutatore/sezionatore 2P a 3 posizioni (1-0-2) per permettermi di scambiare (anche sotto carico) la fonte di alimentazione.
A monte del contatto 2 (dalla parte del generatore) un'idonea protezione magnetotermica e una spina IEC 309
Alla quale andrà collegato, in futuro, un cavo spina/presa che va al generatore (le cui caratteristiche attualmente non mi sono note)
Intanto chiedo conferma di questa mia ipotesi ed accetto volentieri commenti/aggiunte/modifiche/critiche.
Poi farò qualche altra domanda.
Grazie in anticipo.
soprattutto durante il periodo invernale, dalle mie parti, capita a volte che il distributore di energia elettrica abbia qualche problema.
In alcuni casi, ho installato dei generatori provvisti di quadro di commutazione automatico ed ho seguito le indicazioni del costruttore senza problemi.
Ultimamente invece mi capita che qualcuno mi chieda di aggiungere la predisposizione per il collegamento di un generatore di "emergenza" da collegare e avviare manualmente in caso di necessità.
Siamo in ambito civile/residenziale quindi consideriamo la fornitura sempre monofase, TT, 3 (o max 6) kW
Per semplificare al massimo, diciamo che siamo in questa condizione:
Ora, la mia idea sarebbe di realizzare una cosa di questo tipo:
Dove in pratica aggiungo, a valle del magnetotermico "generale" un commutatore/sezionatore 2P a 3 posizioni (1-0-2) per permettermi di scambiare (anche sotto carico) la fonte di alimentazione.
A monte del contatto 2 (dalla parte del generatore) un'idonea protezione magnetotermica e una spina IEC 309
Alla quale andrà collegato, in futuro, un cavo spina/presa che va al generatore (le cui caratteristiche attualmente non mi sono note)
Intanto chiedo conferma di questa mia ipotesi ed accetto volentieri commenti/aggiunte/modifiche/critiche.
Poi farò qualche altra domanda.
Grazie in anticipo.