Dimensionamento protezioni per linee BT
Ciao a tutti! Sono un nuovo utente, sara, e frequento l'ultima classe di un ITS con indirizzo elettrotecnica ed automazione.
So che la domanda che sto per porvi è già stata ampiamente discussa, ma nei post precedenti non ho trovato nulla che mi aiutasse.
Per dimensionare una protezione di una linea BT (immaginandola come trasformatore, montante, quadro elettrico generale e sottolinee) mi necessitano: la In, Vn, numero dei poli, curva, IccminLINEA ed IccmaxLINEA; il nostro insegnante (che molto insegnante non è dal momento che ho bisogno di un aiuto esterno per capire l'argomento) ci ha detto di segure questo schema:
1)In base alla Ib ed alla Iz, ricavo la In del dispositivo;
2)calcolo la IccminLINEA con la formuna 0.8*U0*Sfase/1.5*ro*(1+m)*l il tutto moltiplicato per i due eventuali fattori correttivi
3)soddisfo la relazione IccminLINEA>IccmaxPROTEZIONE scegliendo la curva adatta;
4)Calcolo la IccmaxLINEA per soddisfare la relazione P.I.>IccmaxLINEA...
Qua iniziano i guai...
sapendo che IccmaxLINEA= Vn/ Zl (non ho idea del perché non ci sia -radice.di.tre- dal momento che stiamo parlando di trifase) si calcola la Zl immaginando di porre un generatore di tensione nel punto in cui dovrebbe esserci la protezione; il generatore vede come Zl tutte l'impedenza che sta a monte di esso... Quindi, la mia domanda è: nel caso in cui la linea sia una di quelle che parte dal Q.E.G. - una sottolinea- e che la protezione sia alla fine di essa, l'impedenza ZL sarà Z del sottolinea+Zmontante+Z trasformatore+Z linea MT?
Altra domanda: devo porre una protezione all'inizio della linea (quindi un dispositivo che protegge la linea stessa) ed una alla fine (che protegge il carico o l'eventuale sottoquadro)?
Grazie per l'attenzione, mandi!
So che la domanda che sto per porvi è già stata ampiamente discussa, ma nei post precedenti non ho trovato nulla che mi aiutasse.
Per dimensionare una protezione di una linea BT (immaginandola come trasformatore, montante, quadro elettrico generale e sottolinee) mi necessitano: la In, Vn, numero dei poli, curva, IccminLINEA ed IccmaxLINEA; il nostro insegnante (che molto insegnante non è dal momento che ho bisogno di un aiuto esterno per capire l'argomento) ci ha detto di segure questo schema:
1)In base alla Ib ed alla Iz, ricavo la In del dispositivo;
2)calcolo la IccminLINEA con la formuna 0.8*U0*Sfase/1.5*ro*(1+m)*l il tutto moltiplicato per i due eventuali fattori correttivi
3)soddisfo la relazione IccminLINEA>IccmaxPROTEZIONE scegliendo la curva adatta;
4)Calcolo la IccmaxLINEA per soddisfare la relazione P.I.>IccmaxLINEA...
Qua iniziano i guai...
sapendo che IccmaxLINEA= Vn/ Zl (non ho idea del perché non ci sia -radice.di.tre- dal momento che stiamo parlando di trifase) si calcola la Zl immaginando di porre un generatore di tensione nel punto in cui dovrebbe esserci la protezione; il generatore vede come Zl tutte l'impedenza che sta a monte di esso... Quindi, la mia domanda è: nel caso in cui la linea sia una di quelle che parte dal Q.E.G. - una sottolinea- e che la protezione sia alla fine di essa, l'impedenza ZL sarà Z del sottolinea+Zmontante+Z trasformatore+Z linea MT?
Altra domanda: devo porre una protezione all'inizio della linea (quindi un dispositivo che protegge la linea stessa) ed una alla fine (che protegge il carico o l'eventuale sottoquadro)?
Grazie per l'attenzione, mandi!